cpu13.ru - форум OMRON http://cpu13.ru/ |
|
Расчет расхода пара через сопло вентури http://cpu13.ru/viewtopic.php?f=10&t=2424 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Sir_Max [ Пт мар 27, 2015 09:40 ] |
Заголовок сообщения: | Расчет расхода пара через сопло вентури |
Добрый день. Уважаемые форумчане, возникла проблемма с расчетом расхода пара. Есть сужающее устройство (СУ) сопло вентури. Есть датчики перепада давления, температуры и давления пара. Надо расчитать расход. Может кто сталкивался с таким. Нужна конечная формула. Просьба к ГОСТам не посылать, так как читал, но нифига не понял(((( Формула нужна чтобы её записать в контроллер. особой точности не требуется так как мне сказали что это "Индикатор расхода". Итого исходные данные: d - внутренний диаметр сопла D - внешний диаметр dP - перепад давления T - температура пара P - давление пара p - плотность пара при рабочих условиях Надо массовый расход. |
Автор: | Electric [ Пт мар 27, 2015 10:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет расхода пара через сопло вентури |
Тут есть про расход газа. http://upload.studwork.org/order/15530/%D0%B8133.pdf |
Автор: | Sir_Max [ Пт мар 27, 2015 11:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет расхода пара через сопло вентури |
Формулу нашел, но тут для газа, и соответственно все коэффициенты рассчитали для газа и получили 0,9653 (который перед корнем). а у меня пар, и соответственно этот коэффициент будет другим. |
Автор: | Electric [ Пт мар 27, 2015 11:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет расхода пара через сопло вентури |
Тогда к ГОСТУ. Никто вам за вас не посчитает. |
Автор: | Олег [ Пт мар 27, 2015 13:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет расхода пара через сопло вентури |
Если есть возможность как то измерить расход, то коэф. перед корнем можно подобрать. существуют проги для расчёта сужающих устройств, вроде этой. http://www.ooostp.ru/Home/Pages/Program ... odomer-ISO ломаную и другие можно на форумах метрологов поискать. ну или тупо заказать расчёт. |
Автор: | Sir_Max [ Пт мар 27, 2015 17:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет расхода пара через сопло вентури |
Подобрать коэффициент не получится так как у меня пар с изменяемыми параметрами (давление и температура) плюс он является сжимаемой средой. следовательно данный коэффициент должен рассчитываться. вообщем заморочка))) решу проблему выложу сюда |
Автор: | Олег [ Пт мар 27, 2015 19:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет расхода пара через сопло вентури |
Sir_Max писал(а): у меня пар с изменяемыми параметрами (давление и температура) плюс он является сжимаемой средой. Это учтено под корнем, т.е. там параметры для учёта плотности газа (воздуха и прочей газообразной хрени), пар вроде тоже газ. Плотность как раз и зависит от температуры и давления. Если есть возможность найти коэф. экспериментально, задача упрощается. Я примерно так и решал подобные задачи, т.е. или сам находил цифры по которым можно их рассчитать, или требовал таблицу которая обязана быть в паспорте на сужающее устройство, или приложение вроде акта. В таблице несколько строк, расход-перепад-давление-температура. |
Автор: | Алексей [ Пт мар 27, 2015 22:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет расхода пара через сопло вентури |
Там просто не получится. Массовый расход пара (насыщенного, для перегретого по другому) у меня прибор мерил (давно было) Так вот там и давление, и температура и объемный расход учитывались. Я так понимаю сопло и перепад - это как раз объемный расход, ну а температура и давление нужны для расчета массового. Так что читать придется... |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK) |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |