Главная   Downloads   Разное  
FAQ     Поиск   Регистрация   Вход 
Текущее время: Чт мар 28, 2024 20:47

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)




Начать новую тему Ответить на тему  [ 34 сообщений ]  На страницу Назад  1, 2, 3  Вперёд
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Пирометр лазерный и SCU31-v1
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 12:22 
Не в сети

Регистрация: Вс июл 19, 2015 22:33
Сообщения: 205
он так совсем не считает((( не понимаю я его. Там еще датчики давления висят на этом модуле и соединены как я нарисовал примерно Значение приходят какие-то )))


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Пирометр лазерный и SCU31-v1
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 12:41 
Не в сети

Регистрация: Чт сен 26, 2013 18:49
Сообщения: 140
Если вообще не считает при таком подключении, значит этот пирометр не работает по двухпроводке. Надо смотреть инструкцию на пирометр, там, наверное, есть отдельный "-" для аналогового выхода.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Пирометр лазерный и SCU31-v1
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 12:55 
Не в сети

Регистрация: Вс июл 19, 2015 22:33
Сообщения: 205
Да есть.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Пирометр лазерный и SCU31-v1
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 12:57 
Не в сети

Регистрация: Чт сен 26, 2013 18:49
Сообщения: 140
falcen_d писал(а):
Да есть.

Ну, тогда как обычную 4-х проводку подключать


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Пирометр лазерный и SCU31-v1
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 12:59 
Не в сети

Регистрация: Вс июл 19, 2015 22:33
Сообщения: 205
varnike писал(а):
falcen_d писал(а):
Да есть.

Ну, тогда как обычную 4-х проводку подключать

Это как, Вы уж извините? На минус модуля должен приходить- минус с пирометра а на + модуля- плюс с пирометра?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Пирометр лазерный и SCU31-v1
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 13:14 
Не в сети

Регистрация: Чт сен 26, 2013 18:49
Сообщения: 140
falcen_d писал(а):
На минус модуля должен приходить- минус с пирометра а на + модуля- плюс с пирометра?

Ну да.
4-х проводка: 2 - питание, 2 - сигнал.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Пирометр лазерный и SCU31-v1
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 13:21 
Не в сети

Регистрация: Пт окт 14, 2011 17:04
Сообщения: 726
CT 3M пирометр?
из мануала:
Please do never connect a supply voltage to the analog outputs as this will destroy the
output!
The CT is not a 2-wire sensor!
:mrgreen:


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Пирометр лазерный и SCU31-v1
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 13:31 
Не в сети

Регистрация: Чт сен 26, 2013 18:49
Сообщения: 140
alexjdie писал(а):
CT 3M пирометр?
из мануала:
Please do never connect a supply voltage to the analog outputs as this will destroy the
output!
The CT is not a 2-wire sensor!
:mrgreen:

:mrgreen:
Оказывается, в мануале можно много интересного прочесть перед вопросами на форуме)))
Там, небось, и картинки всякие, и клеммы расписаны
:mrgreen:


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Пирометр лазерный и SCU31-v1
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 13:35 
Не в сети

Регистрация: Вс июл 19, 2015 22:33
Сообщения: 205
А если разное подключение датчиков на один модуль влияет как-то на показания. Ну вот я нарисовал выше схему так подключены датчики давления, а пирометр подключил как 4-х проводную, есть модулю разница? А так по мануалу я и соеденял изначально температура показывала потом туда поставили еще один датчик давления и от сюда началась пляски, то сначала датчик не показывал не какие значения, потом температура перестала приходить. Сейчас датчик давления подключил, а Оптрис так и не работает. Схему не я делал к сожилению. но на выход оптриса питания не подавали. (((


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Отредактировал falcen_d. Дата редактирования: Пн янв 15, 2018 14:20.

В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Пирометр лазерный и SCU31-v1
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 13:52 
Не в сети

Регистрация: Чт сен 26, 2013 18:49
Сообщения: 140
Без разницы


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Пирометр лазерный и SCU31-v1
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 14:51 
Не в сети

Регистрация: Вс июл 19, 2015 22:33
Сообщения: 205
Спасибо огромное за помощь.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Пирометр лазерный и SCU31-v1
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 17:13 
Не в сети

Регистрация: Чт сен 26, 2013 18:49
Сообщения: 140
Но при использовании 2-х проводных датчиков БП разные должны быть


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Пирометр лазерный и SCU31-v1
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 22:39 
Не в сети

Регистрация: Вс июл 19, 2015 22:33
Сообщения: 205
Ого можно подробнее? Интересно просто


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Пирометр лазерный и SCU31-v1
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 06:42 
Не в сети

Регистрация: Чт сен 26, 2013 18:49
Сообщения: 140
Гальваническая развязка цепей датчиков.
При 2-х проводке датчики имеют пассивный аналоговый выход, соответственно, если от 1-го БП питать, то они все в одной цепи будут сидеть.
При 4-х проводке датчики имеют активный выход и там потенциалы сигнала не пересекаются с питанием, поэтому при 4-х проводке можно все датчики от 1-го БП питать, а на контроллер фактически разные цепи приходят от них.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Пирометр лазерный и SCU31-v1
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 07:26 
Не в сети

Регистрация: Вс июл 19, 2015 22:33
Сообщения: 205
Доброе день, еще один маленький вопрос если я сейчас соединю Optris отдельным блоком питания по схеме ниже, модулю плохо не будет? т.е на датчики давления свой блок питания, а на пирометр свой БП.


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 34 сообщений ]  На страницу Назад  1, 2, 3  Вперёд

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 5