CP1E можно ли перезагрузить из программы? Не хочется обнулять все счетчики, таймеры и т.д. проще перезагрузить, сейчас это делают отключая автомат, может есть возможность это сделать программно?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Перезагрузить контроллер
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2017 14:40 
Не в сети

Регистрация: Вт май 27, 2008 11:41
Сообщения: 559
Есть море способов не "терять" текущие значения TIM-CNT....после прерывания питания,включая использование прерывания по питанию,при снижении ниже 0,75 номинального можно автоматически сохранять по прерыванию любые значения памяти и проч.
Перезагрузка перезагрузки рознь,есть условия которые вступают в силу только после прерывания питания к примеру новые параметры,есть которые вступают в силу при изменении режимов работы ,переход в режим программ и назад в ран и проч.....
Если не секрет с какой целью у вас делают перезагрузку.... прога виснет или......


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Перезагрузить контроллер
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2017 14:57 
Не в сети

Регистрация: Пт окт 02, 2015 07:43
Сообщения: 37
связано с процессом (механика), сохранять ничего не нужно, нужно наоборот все сбросить и начать программу сначала.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Перезагрузить контроллер
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2017 15:08 
Не в сети

Регистрация: Вт май 27, 2008 11:41
Сообщения: 559
Zet писал(а):
CP1E можно ли перезагрузить из программы? Не хочется обнулять все счетчики, таймеры и т.д. проще перезагрузить, сейчас это делают отключая автомат, может есть возможность это сделать программно?


Вы хотите сбросить текущие значения счетчиков и таймеров,а так же всех условий алгоритма программы,флаги,текущие разные значения и .т п то есть начать работу программы и установки с первой строки ??????? и установив все мех. и прочие значения на нулевые исходные .........


Отредактировал DEFO. Дата редактирования: Вт июн 06, 2017 07:25.

В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Перезагрузить контроллер
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 07:24 
Не в сети

Регистрация: Пт окт 02, 2015 07:43
Сообщения: 37
DEFO писал(а):
Zet писал(а):
CP1E можно ли перезагрузить из программы? Не хочется обнулять все счетчики, таймеры и т.д. проще перезагрузить, сейчас это делают отключая автомат, может есть возможность это сделать программно?


Вы хотите сбросить текущие значения счетчиков и таймеров,а так же всех условий алгоритма программы,флаги,текущие разные занчения и .т п то есть начать работу программы и установки с первой строки ??????? и установив все мех. и прочие значения на нулевые исходные .........


Совершенно верно


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 5 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 7


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3