Главная   Downloads   Разное  
FAQ     Поиск   Регистрация   Вход 
Текущее время: Вт мар 19, 2024 14:10

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)




Начать новую тему Ответить на тему  [ 15 сообщений ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: RS485
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 09:54 
Не в сети

Регистрация: Пт окт 02, 2015 07:43
Сообщения: 37
Доброго, коллеги. Контроллер CS1G-H, коммуникационная плата CS1W-SCB41-V1. В порт 2 (RS485) через преобразователь RS485-RS232 подключен ноутбук. Порт настроен (Protocol Macros), CX-Protocol залит в плату. При выполнении команды PMCR #12E1 #3 D200 D207 в сети пусто, даже светодиод не моргает, при этом никаких ошибок нет. Подскажите в чем может быть дело? Настройки, какой нибудь дип-переключатель, в программе что-нибудь?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: RS485
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 10:54 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
D200 больше ноля?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: RS485
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 11:09 
Не в сети

Регистрация: Пт окт 02, 2015 07:43
Сообщения: 37
конечно )


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: RS485
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 12:21 
Не в сети

Регистрация: Вт май 27, 2008 11:41
Сообщения: 559
Протокол-последовательность PMCR #12E1 #3 D200 D207 ,точно рабочий ,что он там передает в порт.....флаги для команды управление портом правильно стоят....


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: RS485
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 12:39 
Не в сети

Регистрация: Пт окт 02, 2015 07:43
Сообщения: 37
протокол взят с рабочего проекта, на другом контроллере он работает

"флаги для команды управление портом" - можно подробнее?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: RS485
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 13:06 
Не в сети

Регистрация: Вт май 27, 2008 11:41
Сообщения: 559
Мануал W336 стр.154,там все написано. Причин по которым нет передачи в порт может быть много начиная от того ,что не перевели контроллер в RUN-Monitor после загрузки протокола и проги и заканчивая ошибками в проге,при написании инструкции PMCR,типа флаги порта не правильно выбраны и т.п ну естественно сам протокол вы его корректно загрузили и т.п ,что в регистре ошибок платы A424 какое число (стр.156 мануала) ...
Инструкция выполняется циклически или в подпрограмме и т.д и т.п без протокола и проги тяжело что то понять...


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: RS485
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 13:31 
Не в сети

Регистрация: Пт окт 02, 2015 07:43
Сообщения: 37
DEFO писал(а):
Мануал W336 стр.154,там все написано. Причин по которым нет передачи в порт может быть много начиная от того ,что не перевели контроллер в RUN-Monitor после загрузки протокола и проги и заканчивая ошибками в проге,при написании инструкции PMCR,типа флаги порта не правильно выбраны и т.п ну естественно сам протокол вы его корректно загрузили и т.п ,что в регистре ошибок платы A424 какое число (стр.156 мануала) ...
Инструкция выполняется циклически или в подпрограмме и т.д и т.п без протокола и проги тяжело что то понять...


эти флаги устанавливаются автоматически, они учтены в программе, флагов ошибок нет. в режиме онлайн видно что инструкция PMCR выполняется. в А424 ноль. у меня возникает ощущение что где то что то упустил, уже несколько раз пробежался по мануалам и все проверил, программа и протокол взяты с другого контроллера там все работает, поэтому думаю что дело в каких то настройках


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: RS485
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 13:34 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
Выложите кусочек проги и протокол, посмотрю на CJ1M и SCU41
ну и то что в D памяти.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: RS485
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 13:42 
Не в сети

Регистрация: Вт май 27, 2008 11:41
Сообщения: 559
[/quote]эти флаги устанавливаются автоматически, они учтены в программе, флагов ошибок нет. в режиме онлайн видно что инструкция PMCR выполняется. ...[/quote]

Что там учтено в вашей проге я не вижу по этому судить о правильности не могу, каким образом вы видите что инструкция выполняется....Если у вас в словах приема ничего и на передачу ничего(не моргает светодиод) то каким образом вы судите о ее исполнении...
Вы протокол точно загрузили в плату,Aploaded делали ,что выкачивалось из платы....если все написано правильно в протоле и правильно расписано выполнение инструкции то по любому у вас бы моргал светодиод на плате если бы да же настройки порта были не те..


Отредактировал DEFO. Дата редактирования: Вт окт 24, 2017 08:05.

В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: RS485
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 13:56 
Не в сети

Регистрация: Пт окт 02, 2015 07:43
Сообщения: 37
постарался убрать все лишнее что бы не мешало contents/files.php?action=downloadfile&filename=sepam.zip&dir=n00/nf0


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: RS485
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 14:13 
Не в сети

Регистрация: Вт май 27, 2008 11:41
Сообщения: 559
Олег писал(а):
D200 больше ноля?



Что то в вашем куске проги не видно количество слов на передачу D204
....видно "ноль"


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: RS485
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 14:24 
Не в сети

Регистрация: Пт окт 02, 2015 07:43
Сообщения: 37
Млять, мужики, это писец, белый и пушистый, нельзя столько работать ))) Defo был бы рядом расцеловал бы ))) огромаднейшее спасибо


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: RS485
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 14:29 
Не в сети

Регистрация: Пт окт 02, 2015 07:43
Сообщения: 37
Слишком много именованных переменных вот и не углядел


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: RS485
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 14:31 
Не в сети

Регистрация: Вт май 27, 2008 11:41
Сообщения: 559
Zet писал(а):
Млять, мужики, это писец, белый и пушистый, нельзя столько работать ))) Defo был бы рядом расцеловал бы ))) огромаднейшее спасибо


Вам Олег сразу дал ход мысли....
Ну ,а насчет "писца" это бывает, особенно после праздников,... а вот на счет гм.гм расцеловать этого нам не надо... :twisted: ,ну там по "соточке" чего какого напитку "приятного" так это мы завсегда...рады..... :roll:


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: RS485
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 14:46 
Не в сети

Регистрация: Пт окт 02, 2015 07:43
Сообщения: 37
ну когда мне второй раз сказали я уже внимательнее посмотрел, да сейчас бы дома чем нить отпиваться после выходных ))


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 15 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3