Здравствуйте!
Необходимо организовать подключение по RS485. Контроллера CJ2M CPU31 и NB панели.
Панель настроил: COM2, RS485 Бод: 115200, 7 Чет 2.

На контроллере установлен CP1W-CIF11 RS-422A/485 Option Boards. Я правильно понимаю что модуль конфигурируется только DIP переключателями, а остальные настройки находятся в проекте->параметры-> последовательный порт?
Там у меня настройки: Бод: 115200, 7, 2, E. Режим: Host Link.

Насколько мне известно, у RS485 есть адреса. Не нашел где их можно задать.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Связь по RS485
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2018 09:45 
Не в сети

Регистрация: Чт сен 26, 2013 18:49
Сообщения: 140
В панели ставьте не 485, а 422

CIF11 дипами настройте на 4 проводку. В "параметрах" настройки у Вас нормальные


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Связь по RS485
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2018 12:40 
Не в сети

Регистрация: Пн окт 30, 2017 16:36
Сообщения: 2
varnike писал(а):
В панели ставьте не 485, а 422

CIF11 дипами настройте на 4 проводку. В "параметрах" настройки у Вас нормальные


В таком случае мы получим интерфейс 422, который поддерживает, как и RS232 соединение точка- точка, а хотелось бы в перспективе посадить на этот интерфейс несколько устройств: например две панели или панель и частотник. Кто-нибудь такое делал?

Идея именно в этом, поэтому 422 мне не очень подходит.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Связь по RS485
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2018 15:00 
Не в сети

Регистрация: Чт сен 26, 2013 18:49
Сообщения: 140
Host Link is a connection method in which one PLC is connected to one NB Unit. There are 2 kinds of connection methods: RS-232C and RS-422A.

Note please adopt 4-wire RS-422A connection, and Host Link does not support 2-wire RS-485 connection.

Если хотите по 485, тогда Модбас Мастер поднимать на контроллере...
Тем более, если потом ещё частотник прицеплять будете.
У Вас же контроллер с Ethernet.
Может проще взять панели с Ethernet, а к CIF11 навешивать частотник или ещё чего по ситуации?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Связь по RS485
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2018 22:26 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
Шурик_Боков писал(а):
В таком случае мы получим интерфейс 422, который поддерживает, как и RS232 соединение точка- точка,

Не поверите, на 422 может висеть несколько устройств, больше двух.
Цитата:
Насколько мне известно, у RS485 есть адреса. Не нашел где их можно задать.

Адреса есть у протокола а не у способа передачи 485. У Host Link, ноль по умолчанию, последний 31.
Цитата:
а хотелось бы в перспективе посадить на этот интерфейс несколько устройств: например две панели или панель и частотник.

Про мастера и слейва слышали? Как две панели одновременно в сеть 485 или 422 будут слать запросы, да ещё на разных протоколах?
Ethernet да, выход, если в сети куча панелей и контроллеров, проблема коллизий решена на уровне транспорта (или как там правильно называется)

Host Link, если не путаю, протокол рассчитанный на полудуплекс, т.е. на 485 его работа невозможна.

Цитата:
Идея именно в этом, поэтому 422 мне не очень подходит.

Не нравиться, не употребляйте.


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 5 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3