Шурик_Боков писал(а):
В таком случае мы получим интерфейс 422, который поддерживает, как и RS232 соединение точка- точка,
Не поверите, на 422 может висеть несколько устройств, больше двух.
Цитата:
Насколько мне известно, у RS485 есть адреса. Не нашел где их можно задать.
Адреса есть у протокола а не у способа передачи 485. У Host Link, ноль по умолчанию, последний 31.
Цитата:
а хотелось бы в перспективе посадить на этот интерфейс несколько устройств: например две панели или панель и частотник.
Про мастера и слейва слышали? Как две панели одновременно в сеть 485 или 422 будут слать запросы, да ещё на разных протоколах?
Ethernet да, выход, если в сети куча панелей и контроллеров, проблема коллизий решена на уровне транспорта (или как там правильно называется)
Host Link, если не путаю, протокол рассчитанный на полудуплекс, т.е. на 485 его работа невозможна.
Цитата:
Идея именно в этом, поэтому 422 мне не очень подходит.
Не нравиться, не употребляйте.