AlexHodorik писал(а):
Единственное описание протокола, которое имеется, размещено в 1-ом посту) Также опытным путем проверено, что так этот протокол и работает.
В общем, если проверку четности никак не обойти, то ничего не получится.
Но оказалось, что можно на сам газоанализатор прошить другой протокол и по описанию там проблем не должно быть.
В любом случае, всем спасибо за ответы!
В общем самого диска который идет с прибором у вас как я понял нет....жаль
На счет перепрошивки под другой протокол вроде бы мелькало ,что можно под Modbus RTU но за мани...
Проверку можно обойти если его подоткнуть к RS232 на CPU ,там выбрать RS232 ,если прибор один то сделать ему код запуска он же заголовок он же адрес прибора и т.п командами RXD-TXD все катит...ну и конвертор присобачить в 485 Если порт CPU занят чем то, отписать его на SCU ...или на периферийник....и т.д
Некое время назад "игрался" с подобной задачей но не для вашего прибора, были весовые преобразователи AD ,с таким же еб...ым форматом и ASC ным протоколом выдуманным разработчиками железячки ....так же нашими соотечественниками ...но это все игрушки по сравнению с протоколом DIN 66099 II от KEB ,вот там было грустно...немцы они обстоятельно подошли к делу.......