Сергей Сергеевич писал(а):
Если расстояния до приборов небольшие, то можно и отдельными кабелями к преобразователю (зависит от сечения примененного кабеля). Если же расстояния большие, то нужно шлейфом подключать + установить резисторы 120Ом на концах линии (у преобразователя и у крайнего прибора). В любом случае скорости выше 19200 - это уже нестандарт для RS485 - чем больше длина линии тем меньше скорость. На 1км никак не получить 115200, скорее всего только 9600 будет работать.
ну эт всё прочитали до дыр ))) там длины 1ый прибор 20-25 метров, а 2ой 40-45 метров до ел204, первый прибор без второго(один) норм 115200 держит, а второй не хочет даже 57600 но оба на 19200 работают!раньше едернетовским витюхой прокинут был сейчас на другой спецкабель кипэв 1х2х0.60 поменяли и всё равно 19200