cpu13.ru - форум OMRON
http://cpu13.ru/

Подключение к CJM cpu22 разными спосабомами
http://cpu13.ru/viewtopic.php?f=10&t=3407
Страница 1 из 1

Автор:  fatbad [ Ср мар 20, 2019 21:08 ]
Заголовок сообщения:  Подключение к CJM cpu22 разными спосабомами

Добрый вечер.

Коллеги, подскажите, пожалуйста, как насроить переферийный порт.

Если меняю насройки порта в "Изменить ПЛК" не могу подключиться, если подключаюсь с текущима насройками не могу изменить насройки порта (тип протокола, насройки fins).

Давно не работал с омрон, забыл все напрочь.

Автор:  Олег [ Чт мар 21, 2019 11:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение к CJM cpu22 разными спосабомами

dip 4 включить.

Автор:  fatbad [ Чт мар 21, 2019 14:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение к CJM cpu22 разными спосабомами

Это делал. Как изменить насройки порта из CX-programmer и мочь потом подключиться?

Автор:  varnike [ Чт мар 21, 2019 15:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение к CJM cpu22 разными спосабомами

Настройки периферийного порта меняются на вкладке параметры и потом заливаются в контроллер.
DIP 4 включает эти настройки.
А в "Изменить ПЛК" вы меняете настройки только для текущего соединения.
Если они не совпадают с залитыми в контроллер - не будет и соединения.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/