Автор: | fatbad [ Ср мар 20, 2019 21:08 ] |
Заголовок сообщения: | Подключение к CJM cpu22 разными спосабомами |
Добрый вечер. Коллеги, подскажите, пожалуйста, как насроить переферийный порт. Если меняю насройки порта в "Изменить ПЛК" не могу подключиться, если подключаюсь с текущима насройками не могу изменить насройки порта (тип протокола, насройки fins). Давно не работал с омрон, забыл все напрочь. |
Автор: | Олег [ Чт мар 21, 2019 11:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение к CJM cpu22 разными спосабомами |
dip 4 включить. |
Автор: | fatbad [ Чт мар 21, 2019 14:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение к CJM cpu22 разными спосабомами |
Это делал. Как изменить насройки порта из CX-programmer и мочь потом подключиться? |
Автор: | varnike [ Чт мар 21, 2019 15:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение к CJM cpu22 разными спосабомами |
Настройки периферийного порта меняются на вкладке параметры и потом заливаются в контроллер. DIP 4 включает эти настройки. А в "Изменить ПЛК" вы меняете настройки только для текущего соединения. Если они не совпадают с залитыми в контроллер - не будет и соединения. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK) |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |