Главная   Downloads   Разное  
FAQ     Поиск   Регистрация   Вход 
Текущее время: Чт мар 28, 2024 13:53

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)




Начать новую тему Ответить на тему  [ 8 сообщений ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Масштабирование CP1W-ADB21
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2019 13:30 
Не в сети

Регистрация: Пт май 31, 2019 09:37
Сообщения: 49
Приветствую!
Такой вопрос:
Есть контроллер CP1L и приставка CP1W-ADB21. К приставке подключен датчик потока воздуха SMC PFM711 от 2 до 100 л/мин, аналоговый выход от 1 до 5 V. Не могу его промасштабировать, причём на другом таком же оборудование стоит датчик PFM750 от 1 до 50 л/мин, от 4 до 20 мА и он отлично масштабируется по формуле:
Вложение:
1.JPG

Вложение:
2.JPG

Но с датчиком 711 такое не прокатывает и на экране отображаются совсем не те цифры что на датчике.
Вложение:
3.JPG

Пробовал и по другому, если датчик от 2 до 100 а разрешение приставки в Вольтах 4000 то (98/4000)*100 и умножить на показания, но получается такая же ерунда.
Подскажите пожалуйста в чём ошибка?


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Масштабирование CP1W-ADB21
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2019 13:34 
Не в сети

Регистрация: Пт май 04, 2007 08:42
Сообщения: 255
На какой тип сигнала настроена приставка CP1W-ADB21?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Масштабирование CP1W-ADB21
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2019 13:38 
Не в сети

Регистрация: Пт май 31, 2019 09:37
Сообщения: 49
Не знаю о настройке приставки ни чего, в доках ни чего не нашел. Как я понял её просто втыкаешь и всё, как на подобие модуля AD041. Если знаете как подскажите, если есть мануал пришлите пожалуйста.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Масштабирование CP1W-ADB21
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2019 13:50 
Не в сети

Регистрация: Пт май 31, 2019 09:37
Сообщения: 49
Вот в принципе что есть в мануале:
Вложение:
1.JPG

Вложение:
2.JPG

Вложение:
3.JPG


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Масштабирование CP1W-ADB21
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2019 13:59 
Не в сети

Регистрация: Пт май 04, 2007 08:42
Сообщения: 255
Если вы подключили датчик правильно, ко входу напряжения, то 0В соответствует 0 МШО( минимальный шаг оцифровки) 10 В - 4000 МШО. При 1 В на входе минимальное ваше значение будет 400 МШО, при 5 В - 2000 МШО. Это соответственно In_Min и In_Max.
Значению 1 В соответствует расход 2 л/мин. Значению 5В - 100 л/мин. Это соответственно
Out_Min и Out_ Max. Как то так.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Масштабирование CP1W-ADB21
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2019 14:25 
Не в сети

Регистрация: Пт май 31, 2019 09:37
Сообщения: 49
Electric писал(а):
Если вы подключили датчик правильно, ко входу напряжения, то 0В соответствует 0 МШО( минимальный шаг оцифровки) 10 В - 4000 МШО. При 1 В на входе минимальное ваше значение будет 400 МШО, при 5 В - 2000 МШО. Это соответственно In_Min и In_Max.
Значению 1 В соответствует расход 2 л/мин. Значению 5В - 100 л/мин. Это соответственно
Out_Min и Out_ Max. Как то так.




Да всё вышло как вы и написали, чёт я конкретно затупил. Может ещё подскажите почему вот так не вышло:
если датчик от 2 до 100 а разрешение приставки в Вольтах 4000 то (98/4000)*100 и умножить на показания:
Вложение:
4.JPG


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Масштабирование CP1W-ADB21
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2019 14:44 
Не в сети

Регистрация: Пт май 04, 2007 08:42
Сообщения: 255
4000 МШО это на диапазон 0-10 В. А у вас датчик 1-5 В. поэтому от 400 до 2000 МШО


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Масштабирование CP1W-ADB21
СообщениеДобавлено: Пт май 31, 2019 14:49 
Не в сети

Регистрация: Пт май 31, 2019 09:37
Сообщения: 49
Electric писал(а):
4000 МШО это на диапазон 0-10 В. А у вас датчик 1-5 В. поэтому от 400 до 2000 МШО

Мда. Надо домой идти спать.
Спасибо!


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 8 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 10