Добрый день, уважаемые! подскажите как вычеслить процент открытия закрытия заслонки 0-10v настроеный аналоговый вход при закрытии напряжение растет при открытии оно падает я не сообразить как подсчитать процент. Спасибо огромное. |
Автор: | Electric [ Пт окт 11, 2019 12:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: CP1H аналоговый вход |
На входе 0-10 V? _ сигнал положения заслонки? Разрешение входа какое? |
Автор: | falcen_d [ Пт окт 11, 2019 12:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: CP1H аналоговый вход |
Аналоговый вход 0-10v разрешение 1200 на входе напряжение 0 состояние закрыто и 2v состояние открыто настроено по конечникам |
Автор: | alexjdie [ Пт окт 11, 2019 13:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: CP1H аналоговый вход |
хм.. 1200 попугаев - 10v, а 2v - 240 попугаев на входе. 240 попугаев - 100 % => заслонка в процентах= (попугаи на входе x 100) / 240. ps: может в пятницу я уже туплю |
Автор: | falcen_d [ Пт окт 11, 2019 13:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: CP1H аналоговый вход |
Великолепно, то что надо супер. Будете в наших краях милости просим. |
Автор: | falcen_d [ Пт окт 11, 2019 14:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: CP1H аналоговый вход |
Извините но запутался не много настроенно аналоговый вход на 10 v но заслонка гуляет 2-3 вольта примерно т.е. 2 вольта это 100% 3 вольта это 0 процента как вот здесь считать ((( извините. |
Автор: | alexjdie [ Пн окт 14, 2019 07:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: CP1H аналоговый вход |
например так, раз 120 попугаев это 100 %, а 1 % равен 1,2 попугая. то если например на входе будет 300 попугаев, их мы вычитаем из 360. (360-300)=60 и полученное значение делим на 1,2 попугая => получаем 50 %. |
Автор: | falcen_d [ Пн окт 14, 2019 21:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: CP1H аналоговый вход |
Огромное спасибо за помощь. |
Автор: | falcen_d [ Ср окт 16, 2019 07:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: CP1H аналоговый вход |
Подскажите а 360 попугаев откуда взялись ))) |
Автор: | Electric [ Ср окт 16, 2019 07:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: CP1H аналоговый вход |
От 3 вольт при входном сигнале 0 -10 В и разрешении 1200 |
Автор: | alexjdie [ Ср окт 16, 2019 08:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: CP1H аналоговый вход |
мне вот интересно, что за контроллер или модуль у которого всего 1200 попугаев? |
Автор: | varnike [ Ср окт 16, 2019 08:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: CP1H аналоговый вход |
alexjdie На встроенных входах CP1L всего по 1000 разрешение. |
Автор: | alexjdie [ Ср окт 16, 2019 10:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: CP1H аналоговый вход |
так то оно так, но заголовок темы CP1H. |
Автор: | znesterov [ Ср окт 16, 2019 15:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: CP1H аналоговый вход |
скорее всего не 1200 а 12000 |
Автор: | falcen_d [ Ср окт 16, 2019 21:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: CP1H аналоговый вход |
Да, дико извеняюсь. Спасибо. |