Автор:  DMITRY_POPOV [ Ср ноя 06, 2019 19:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: СМЕНА РЕЖИМА ПОРТА RS232

Опишу кратко, что сделал:
Данные из контролера выложил в сетевую папку предприятия.
Сделано без сетевого модуля ETH и без модуля SCU, и не занимая периферийный порт.

Сделали врезку в занятый СОМ порт, без диодов). Рядом с контроллером поставили материнку с виндой, и создали на VB утилитку, которая периодично делает запрос в контроллер через входную клемму (оптопара), и контроллер меняет режим СОМ порта для передачи данных на режим RS232, а потом возвращает режим обратно. В папку ложится файл *.txt уже с данными. Далее по сети он попадает в общую базу данных).
Вот так, с минимальными затратами делаем точки сбора данных.

Автор:  DMITRY_POPOV [ Чт ноя 21, 2019 18:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: СМЕНА РЕЖИМА ПОРТА RS232

Друзья, подскажите, есть ли CJ1M CPU13 флаг окончания пакета данных по порту RS232.
Флаг А39205 я знаю, это готовность порта к передаче....а нужен флаг окончания передачи пакета. Есть такой?

Автор:  Ярослав [ Пт ноя 22, 2019 12:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: СМЕНА РЕЖИМА ПОРТА RS232

Ошибка_COM_порта - - A39204
Порт_к_передаче_готов - A39205
Флаг_завершения_приема - A39206
Переполнение_порта_при_приеме A39207
A393 - Счетчик принятых байт
идет_изменен_COM_порта - A61902


К передаче готов
&
Нет ошибки порта
&
Нет изменений состояния порта
&
Счетчик принятых байт =0
Тогда = Порт готов к передаче.

Я пользовался когда то - так

Автор:  Ярослав [ Пт ноя 22, 2019 12:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: СМЕНА РЕЖИМА ПОРТА RS232

Страница 290 - и далее

Автор:  DMITRY_POPOV [ Вс ноя 24, 2019 21:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: СМЕНА РЕЖИМА ПОРТА RS232

Спасибо.)