DEFO писал(а):
Ничего не понял,...вам для связи через RS232 в режиме PC Link нужен кабель с распайкой по схеме _2 см. выше...
Для связи в режиме Host для связи с проектом в программере вам нужен кабель по схеме _1...но вы не свяжитесь пока не перезальете настройки порта в контроллер т.к у вас выбрано в сетапе настройка для RS232 порта режим PC Link...
Вы кабель для cвязи в режиме обмена PC Link между контроллерами проверили???,он соответствует схеме или нет,... если все правильно спаяно попробуйте связь в режиме 1:1 ,может все заработает...
Связь в режиме PC Link 1:1 осуществляется по кабелю с распайкой с рисунка 2:
1 1
2 - 3
3 - 2
4-, ,-4
5-' '-5
6 6
7 7
8 8
9 - 9
Прозвонила, попробовала через этот же кабель подключить панель через периферийный порт - все работает. Кабель получается рабочий.
Через периферийный порт поменяла параметры ПЛК (перезалила проект) - поставила последовательный порт в режим Host Link. Попробовала подключиться к ПЛК с компа по кабелю, распаянному по схеме 1:
1 1
2 - 2
3 - 3
4 4
5 9
6 6
7 7
8 8
9 - 5
Подключения не произошло.
Режимы работы последовательного порта вернула как было: PC Link 1:1 ведущий и ведомый, подключила кабель - обмен не пошел...
PS: пробовала подключение в обоих режимах дип переключателя: ON и OFF