cpu13.ru - форум OMRON http://cpu13.ru/ |
|
Межконтроллерная связь 485 http://cpu13.ru/viewtopic.php?f=10&t=3908 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Teleador [ Пт окт 09, 2020 12:59 ] |
Заголовок сообщения: | Межконтроллерная связь 485 |
Доброго времени суток! Имеются CJ2M-CPU35 к нему SCU31-V1 WAGO 750-891(новый, EthernetIP не поддерживает) к нему 750-652(Интерфейс RS-232/-485) Подскажите, как настроить передачу данных между контроллерами по 485 между scu31-v1 и 750-652? |
Автор: | Олег [ Сб окт 10, 2020 19:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Межконтроллерная связь 485 |
SCU31-V1 может работать в режиме модбас слейва. Опрашивайте его вагой. |
Автор: | Teleador [ Пн окт 12, 2020 04:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Межконтроллерная связь 485 |
Спасибо, а не подскажете еще, как узнать адресацию модбас регистров для Omron, и как понять какой регистр какой области памяти в Omron находится или надо где-то выделять область памяти? Можно ответ подробней или ссылку на документ(мануал) какой читать? Заранее благодарен. |
Автор: | Олег [ Пн окт 12, 2020 09:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Межконтроллерная связь 485 |
так в инструкции на модуль это расписано. https://assets.omron.eu/downloads/manua ... ual_en.pdf |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK) |