cpu13.ru - форум OMRON
http://cpu13.ru/

Связь Omron с Trace Mode 6
http://cpu13.ru/viewtopic.php?f=10&t=443
Страница 1 из 1

Автор:  Миханик [ Сб дек 06, 2008 10:50 ]
Заголовок сообщения:  Связь Omron с Trace Mode 6

Емеется контроллер CJ1G c набором след модулей, начиная с нулевого номера модуля (Unitа):
0) модуль ETN21 (аппаратный адрес узла в HEX 58 )
1) модуль CLK1 (аппаратный адрес узла в HEX 03)
2) модуль дискретных входов ID211

Необходимо в образовательных целях вывести входное дискретное слово с модуля ID211 на экран.
В Trace Mode 6 (базовая версия) создал проект, но не получается подключиться к контроллеру (я так думаю).
Мне кажется что я неправильно создаю файл omron_ip_addr_tab. В руководстве как то не очень подробно все расписано. У меня он вот такого вида:

0 0.5.0 192.168.001.007:9600
1 0.88.0 192.168.001.088:9600

Причем 192.168.001.007 - это IP компьютера, а 192.168.001.088 - IP модуля ETN21.
Мне непонятно как задавать для компьютера вот эту часть: "0.5.0"?

Автор:  Миханик [ Пн дек 08, 2008 08:54 ]
Заголовок сообщения: 

Вот здесь для наглядности мой проект:
contents/files.php?action=downloadfile&filename=RTM_1.rar&dir=n10/nf0

Автор:  Олег [ Пн дек 08, 2008 12:49 ]
Заголовок сообщения: 

Обратись лучьше на форум этой скады.

а так командой ping -t 192.168.1.88 из командной строки можно проверить состояние связи, с любым эзернетовским узлом, в том числе и с контроллером.

Автор:  Миханик [ Вт дек 09, 2008 04:46 ]
Заголовок сообщения: 

Да контроллер то пингуется, и с родным ПО работает замечательно, а вот с Trace Mode не хочет стыковаться... видать проблема в драйвере

Автор:  igruk [ Пн фев 09, 2009 11:11 ]
Заголовок сообщения: 

В проекте на TraceMode не хватает самого файла проекта *.prj, его можно как-то добавить в архив?

Автор:  Миханик [ Вт фев 10, 2009 03:26 ]
Заголовок сообщения: 

Вот нашел 2 примера по теме, пока еще сам не разбирался с ними:

1) Демо-проект TRACE MODE 6 для контроллера OMRON CJ c обменом по протоколу Ethernet UDP
contents/files.php?action=downloadfile&filename=tm6b_demo_Omron_EthernetUDP.rar&dir=n10/nf0

2) Демо-проект TRACE MODE 6 для контроллера OMRON CJ c обменом по протоколу Host-Link
contents/files.php?action=downloadfile&filename=tm6b_demo_Omron_HostLink.zip&dir=n10/nf0

Автор:  Миханик [ Чт окт 25, 2012 10:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Связь Omron с Trace Mode 6

Есть такая проблемка: никак не могу связаться по TraceMode с Ethernet модулем контроллера CP1H. Дело в том, что у него нет никаких DIP-переключателей и все настройки происходят через WEB-интерфейс.
Есть SCADA, которая спокойно связывается с контроллером CJ1G по Ethernet (используется модуль ETN21), который находится с ним в одной подсети, а с удаленным контроллером CP1H не хочет.
И вот я не знаю, то ли это ошибка сети, то ли неправильно настроен Ethernet-модуль CP1H. Причем CX-программер c контроллером связывается..
Либо драйвера TraceMode не поддерживают данный специфический модуль..

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group