Автор:  Oleg [ Вт фев 17, 2009 16:24 ]
Заголовок сообщения:  фотодатчик для контроля капли жидкости?

Здравствуйте!
Хочу проверять наличие пролетевшей капли в воздухе ( дозатор микродоз работает-капает с высоты 10 мм. в бутылочки) нужно в итоге получить "капля есть-хорошо, нету капли -плохо, две капли- тоже плохо"
Пока попробовал только из того что было под рукой
-OMRON E3S CR 67-
видит , не стабильно.

Может чего посоветуете?

Автор:  Sniper [ Ср фев 18, 2009 13:22 ]
Заголовок сообщения: 

А капли прозрачные?
Здесь нужен лазерный барьерный или рефлекторный датчик. Может E3C - LD11?

Автор:  andale [ Ср фев 18, 2009 17:52 ]
Заголовок сообщения: 

Здравствуйте!
Думаю лучше всего использовать оптоволоконные датчики, они хороши там, где обычные датчики не дают однозначного результата.
- Усилитель E3X-DA41TW-S с двумя выходами
- голова диффузного типа E32-DC200(размер М6) или поменьше: E32-DC200E(размер М3)

Если в направлении работы датчика на расстоянии 300мм для E32-DC200 и 80 мм для E32-DC200E кроме капли больше нет никаких отражающих поверхностей, то без капли показания усилителя будут 0, а при попадании капли какое-то значение больше 0(например 300ед.), нужно будет обучить датчик на средний порог (150ед.). Второй выход обучаем на на среднее значение между показаниями для 1 и 2(600ед.), т.е. 450 ед. Получается что при попадании 1 капли появится 1 сигнал, а при 2-ух каплях два сигнала. Правильным в таком случае будет наличие 1 сигнала.

Если в зоне работы датчика присутствует или появляется отражающая поверхность помимо капли - напишите, предложу другой вариант.

Автор:  Oleg [ Чт фев 19, 2009 16:42 ]
Заголовок сообщения: 

Спасибо! Попробовал на E3X-DA41- дешево и сердито,ура!-все получается!!!

Автор:  andale [ Чт фев 19, 2009 21:12 ]
Заголовок сообщения: 

Да, E3X-DA41 хорош для обнаружения 1 капли, а как решили задачу в случае с двумя каплями? Я думал решить это сочетанием сигналов с 2-ух выходов.

Автор:  Oleg [ Пт фев 20, 2009 08:28 ]
Заголовок сообщения: 

думаю, буду решать проблему "две капли или одна" на уровне программы в PLC . Главное, что датчик их видит и будет давать сигнал НА КАЖДУЮ каплю.