Автор:  Александр [ Вт апр 21, 2009 16:14 ]
Заголовок сообщения:  Связь с терморегуляторами E5CN

Подцепил 10 регуляторов E5CN с модулями связи через ADAMовский преобразователь 422/485 и Omronовский шнурок 485/USB к ноутбуку. На нем Supervisor-проект отображает SV, PV и состояние управляющего выхода. Термопарка правда только одна, у остальных реуляторов S.ERR мигает. Связь настроил на 19200 (максимум что смог выбрать при настройке в Supervisore).
Переменные попросил обновлять каждую секунду. Но данные в окне проекта обновляются в лучшем случае секунд через 20... а то и через 40...

Так оно и будет или можно как-то ускорить? Что тут не так?

Автор:  Олег [ Вт апр 21, 2009 21:21 ]
Заголовок сообщения: 

Когда-то пытался сделать подобное, но столкнулся с проблемой, если у какого-то модуля не в порядке со связью, увеличивается общее время связи, вроде как на величину тайм-аута и возможно нескольких повторных попыток связи. Поэтому просто описал связь напрямую из супервайзора. не так уж и сложно...

Автор:  Александр [ Ср апр 22, 2009 18:38 ]
Заголовок сообщения: 

Эм... а какими такими средствами напрямую из Супервизора? Хоть намекните. InputCOMPort, OutputCOMPort ?

Автор:  Александр [ Ср апр 22, 2009 18:57 ]
Заголовок сообщения: 

.. и я так понимаю по Модбасу?...

Автор:  Олег [ Ср апр 22, 2009 23:00 ]
Заголовок сообщения: 

Нет не модбас, гораздо проще. сусмак вей какой-то, в инструкциях на русском подробно описан. InputCOMPort оно самое... В Примерах Preobraz.rar , там частично это упоминается, если не хватит могу переслать простенькую скаду со связью, но там связь организована только на чтение и без оптимизации, т.е. очень поленился когда делал.

Автор:  Александр [ Чт апр 23, 2009 06:21 ]
Заголовок сообщения: 

Ай, какая красота. А ведь год назад сам баловался так связью с CJ-ем. А с этим девайсом чойт не догадался подобным образом пойти.
Спасибо, сегодня же попробую.

Автор:  Александр [ Чт апр 23, 2009 18:31 ]
Заголовок сообщения: 

Олег писал(а):
Нет не модбас, гораздо проще. сусмак вей какой-то, в инструкциях на русском подробно описан.


А что за инструкция? Буду признателен если хоть примерно сориентируете.
В случае с PLC я с этим как-то разбирался, но там команды строятся с привязкой к области памяти контроллера (типа: RD - Чтение Из Области DM). А у термоконтроллера E5CN вроде такого нет...

Автор:  Олег [ Пт апр 24, 2009 01:24 ]
Заголовок сообщения: 

Хе, на счёт русского я кажись загнул, но на английском точно есть

http://downloads.industrial.omron.ru/IA ... Manual.pdf

Автор:  Александр [ Пт апр 24, 2009 05:14 ]
Заголовок сообщения: 

Спасибо, Олег, за ценную ссылку! Теперь наверняка все получится.

__________________________________________________________
... пошел учиться самостоятельно искать нужные документы... :?

Автор:  Александр [ Чт апр 30, 2009 20:59 ]
Заголовок сообщения: 

Оказывается протокол SYSWAY в новых моделях E5CN реализован и прекрасно работает!!! :D
Так что спасибо Олег, Ваш пример contents/files.php?action=downloadfile&filename=Preobraz.rar&dir=n10/n60 очень помог!