Автор:  Александр [ Вт апр 28, 2009 18:41 ]
Заголовок сообщения:  Связь по CompoWay/F

Никак не могу нормально "поговорить" с терморегулятором E5CN. Связаться решил по CompoWay/F с помощью скриптов Супервизора. Отправляю в COM порт строку. Но видимо делаю в ней ошибку. Вобщем основные вопросы такие: Чем должна начинаться и чем кончаться эта строка? В мануале H158-E1-01+E5_N+CommManual.pdf встречаются символы 'STX' и 'ETX', это какие-то конкретные символы или так и писать команду "STX..какой-то код..ETX..код проверки bcc" ?
Вдруг кто сталкивался...

Автор:  I1 [ Вт апр 28, 2009 20:21 ]
Заголовок сообщения: 

Это коды:
STX, 02 — Start of Text, начало текста.
ETX, 03 — End of Text, конец текста.

Автор:  Александр [ Ср апр 29, 2009 20:04 ]
Заголовок сообщения: 

Так то оно так... но когда доходит до дела, возникают вопросы..
если 02 - это код символа (выглядит как чернокожий смайлик), то при посылке в СОМ порт сообщения, в начале которого стоит ЭТОТ символ, то Error Log выдает сообщения:
Com Port - Framing error
Com Port - Parity error


А если строку начать просто с "02", то это воспринимается как попытка обратиться ко второму устройству в сети.
И еще, сообщения НЕ начинающиеся со знака "@" вообще не воспринимаются... никакого ответа
Это вроде в SYSMAC так сообщения начинаются, а на E5CN он не реализован вообще, только Compoway и Modbas.

Автор:  Александр [ Чт апр 30, 2009 20:57 ]
Заголовок сообщения: 

С CompoWay так и не разобрался...
Но оказывается протокол SYSWAY (а не SYSMAC, очепятка моя) в новых моделях E5CN реализован и прекрасно работает!!! :D
Так что спасибо Олегу, его пример contents/files.php?action=downloadfile&filename=Preobraz.rar&dir=n10/n60 очень помог!