 Заголовок сообщения: Pt100 через барьер искрозащиты
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 10:08 
Не в сети
Аватара пользователя

Регистрация: Пт сен 22, 2006 13:17
Сообщения: 175
Откуда: Novokuznetsk
Pt100 подключен через барьер искрозащиты ИСКРА-ТС.01 к CJ1W-TC102. Показания далеки от действительности. При подключении напрямую показывает 24 градуса, через барьер - 114 грд.
Барьер проверял - живой, пробовал заменить на такой же - результат тот же.

У барьера есть свои сопротивления в цепи:
- в общем проводе (канал питания) 450 Ом
- в компенсационном и измерительных каналах по 70 Ом.

В теории все прекрасно должно работать, но на практике - нет.

Кто-нибудь сталкивался с таким вопросом? Что можно сделать (помимо использования другого барьера)? С какими барьерами Omron точно работает?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 14:45 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
Так и спроси у овена
http://www.owen.ru/forum/showthread.php ... -%D2%D1.01
http://www.owen.ru/forum/showthread.php ... -%D2%D1.01



не ты первый на эти грабли наступил


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 2 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 5


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3