Автор: | Alex [ Чт июн 04, 2009 10:08 ] |
Заголовок сообщения: | Pt100 через барьер искрозащиты |
Pt100 подключен через барьер искрозащиты ИСКРА-ТС.01 к CJ1W-TC102. Показания далеки от действительности. При подключении напрямую показывает 24 градуса, через барьер - 114 грд. Барьер проверял - живой, пробовал заменить на такой же - результат тот же. У барьера есть свои сопротивления в цепи: - в общем проводе (канал питания) 450 Ом - в компенсационном и измерительных каналах по 70 Ом. В теории все прекрасно должно работать, но на практике - нет. Кто-нибудь сталкивался с таким вопросом? Что можно сделать (помимо использования другого барьера)? С какими барьерами Omron точно работает? |
Автор: | Олег [ Чт июн 04, 2009 14:45 ] |
Заголовок сообщения: | |
Так и спроси у овена http://www.owen.ru/forum/showthread.php ... -%D2%D1.01 http://www.owen.ru/forum/showthread.php ... -%D2%D1.01 не ты первый на эти грабли наступил |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK) |