Pt100 подключен через барьер искрозащиты ИСКРА-ТС.01 к CJ1W-TC102. Показания далеки от действительности. При подключении напрямую показывает 24 градуса, через барьер - 114 грд.
Барьер проверял - живой, пробовал заменить на такой же - результат тот же.

У барьера есть свои сопротивления в цепи:
- в общем проводе (канал питания) 450 Ом
- в компенсационном и измерительных каналах по 70 Ом.

В теории все прекрасно должно работать, но на практике - нет.

Кто-нибудь сталкивался с таким вопросом? Что можно сделать (помимо использования другого барьера)? С какими барьерами Omron точно работает?

Автор:  Олег [ Чт июн 04, 2009 14:45 ]
Заголовок сообщения: 

Так и спроси у овена
http://www.owen.ru/forum/showthread.php ... -%D2%D1.01
http://www.owen.ru/forum/showthread.php ... -%D2%D1.01



не ты первый на эти грабли наступил