Задача:
термопара типа ХК подключена к терморегуляторам Термодат-12Е1 и OMRON E5CN. На Термодате установлен тип входа 2(по инструкции - ХК), на OMRONе установлен тип входа 12(по документации тип L, по таблице совместимости L=ХК). Конпенсация холодного спая везде включена.
Проблема: показания терморегуляторов разнятся! Причем расходнение нелинейно:

при 0 градусов Цельсия: Термодат = 0 OMRON = -7
при 30 градусов Цельсия: Термодат = 30 OMRON = 30
при 100 градусов Цельсия: Термодат = 98 OMRON = 118

Погрешность в пару градусов - ерунда, но если разница градусов 20!.. Да и применять придется для темеператур до 200 градусов.. тенденция разброса не утешительная.

Подскажите в чем проблема? Может импортный тип L не совсем соответствует нашему ХК?
Заранее благодарен за любые ответы.

Автор:  Andy [ Пн июн 29, 2009 10:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Термопары и терморегуляторы

Александр писал(а):
Может импортный тип L не совсем соответствует нашему ХК?


L: Fe-CuNi (DIN 43710-1985).

Автор:  Александр [ Пн июн 29, 2009 21:19 ]
Заголовок сообщения: 

Погрешность в пару градусов (да хоть в пять) - ерунда.

Постепенно прихожу к мнению, что тип ХК(L) (именно так пишут Наши производители) и тип L стандарта DIN 43710-1985, используемый Омроновцами - НЕ ОДНО ТО ЖЕ... или я нихрена не понимаю...

Автор:  Andy [ Вт июн 30, 2009 08:34 ]
Заголовок сообщения: 

Да, так оно и есть. Характеристика наших (многих, но не всех) термопар которые производители опрометчиво обозначают как L отличается от DIN. Совпадает она только в диапазоне ~ +10...+60 С. Либо термопару меняйте, либо регулятор.

Автор:  Олег [ Вт июн 30, 2009 08:41 ]
Заголовок сообщения: 

Похоже так оно и есть. Начал копать инет, DIN 43710-1985 вроде как устаревший, и хрен найдёшь. но нарыл IEC 584

http://www.ametekcalibration.com/Admin/ ... ble-UK.pdf

потом сравнил с http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=11646 ... tab08.html

нихрена не соответствует. переходи на ХА, там точно тип К

Автор:  Александр [ Вт июн 30, 2009 12:18 ]
Заголовок сообщения: 

Чтож огромное спасибо всем за подмогу. Жаль что поздновато я это выяснил.
Не оставляю надежны "подхимичить" регулятор... Например, смещением по двум точкам. При невысоких требованиях к точности, может что и выйдет.

Автор:  Andy [ Вт июн 30, 2009 15:00 ]
Заголовок сообщения: 

Хреново, если честно получится.