Автор:  SAM [ Пн авг 31, 2009 14:43 ]
Заголовок сообщения:  K3HB-VLC и CompoWay/F

Подключил K3HB-VLC к контроллеру, запустил CX-Integrator, просканил сеть и определил приборчик. Только вот интегратор его как неизвестное устройство показал и ругается "CPS file of component has not been installed K3HB-VLC".
Где взять этот CPS файл для K3HB-VLS или как его иначе к контроллеру подцепить?
Кто сталкивался подскажите.

Автор:  Олег [ Ср сен 02, 2009 10:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: K3HB-VLC и CompoWay/F

Цеплял его только через девайс-нет, определяется без проблем и.т.д.

На этот прибор есть мануал "K3HB Communications User's Manual" доступен с оф сайта.
Возможно выручат FB для темп рег. E5CN из комплекта программера, т.е. те FB которые работают через шлюз (Serial Gateway) контроллера.

Автор:  Сергей Сергеевич [ Ср сен 02, 2009 21:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: K3HB-VLC и CompoWay/F

Я цеплял его через плату расширения BCD, но в принципе можно и по аналогу все засосать. С комповэйем не пробовал, потому подсказать ничего не могу, к сожалению...