Главная   Downloads   Разное  
FAQ     Поиск   Регистрация   Вход 
Текущее время: Вт мар 19, 2024 07:26

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)




Начать новую тему Ответить на тему  [ 6 сообщений ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: CJ1W-SCU41 и протокол Modbus RTU.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 20:05 
Не в сети

Регистрация: Вт янв 29, 2008 21:56
Сообщения: 64
Откуда: Москва
Добрый день.
Не обнаружил в описании поддержки этого протокола, попытался воспользоваться макросами. Но подчиненное устройство не воспринимает запросы. Содержание запроса 100% правильное, не пойму в чём проблема. Реализуем ли этот протокол?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 22:42 
Не в сети

Регистрация: Вт фев 12, 2008 11:30
Сообщения: 324
Откуда: Cherepovets
Здесь хороший пример использования функции PMCR для modbus.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 20:25 
Не в сети

Регистрация: Вт янв 29, 2008 21:56
Сообщения: 64
Откуда: Москва
Спасибо. очень полезные вещи есть.
А в общем проблема оказалась в девайсе. Всё делал правильно а приборчик оказался с хитрецой.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CJ1W-SCU41 и протокол Modbus RTU.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 17:16 
Не в сети

Регистрация: Ср май 27, 2009 21:17
Сообщения: 22
Откуда: Краснодар
У меня вопрос сколько slave устройств можно подключить таким образом(задача с 23х термоподвесок снимать показания температуры, у них на выходе Modbus RTU) и если существует мануал по модбасу на русском дайте пожалуйста ссылку


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CJ1W-SCU41 и протокол Modbus RTU.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 17:53 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
теоретически 247 устройств, но RS-485 физически не позволяет прицепить более 32 устройств без повторителей.
на русском можно почитать на http://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus
или в некоторых мануалах на омроновские частотники.
В любом случае понадобится описание протокола на прибор от производителя, т.к. не всегда совпадают коды функций протокола и нужно знать в каком регистре что лежит и в каком формате.


бывают и некоторые трудности в RS-485, например если твоё устройства с гальванической развязкой по связи, и питание на развязку подаётся по линии связи, при стыковке с омроном могут возникнуть трудности, т.к. модули SCU не выдают питание в линию.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: CJ1W-SCU41 и протокол Modbus RTU.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 20:52 
Не в сети

Регистрация: Вт фев 12, 2008 11:30
Сообщения: 324
Откуда: Cherepovets
Вложение:
modbus_rus.rar

Описание протокола на русском языке.


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 6 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 4


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3