Автор: | bavsasha [ Вс сен 13, 2009 08:33 ] |
Заголовок сообщения: | Как ПО панели перевести на АРМ оператора в CX-Supervisor |
Здравствуйте, у меня вот такая проблема возникла: Нужно с терминала оператора NS12-TS01 (сенсорная панель) перевести программное обеспечение на АРМ оператора, то есть в CX-Supervisor (сделать резерв на случай отказа\поломки панели). Возможны ли какие нибудь варианты? Например, может для сенсора кроме среды разработки есть рантайм или какой нибудь конвектор? Или нужно будет в CX-Supervisor всё с нуля делать? |
Автор: | I1 [ Вс сен 13, 2009 18:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как ПО панели перевести на АРМ оператора в CX-Supervisor |
Хорошо продумать все аварийные ситуации для наилучшего решения, если такие произойдут. Тем, что выбран терминал NS для проекта, а не персональный компьютер - уже предполагает гарантию от неожиданных отказов. На случай же отказа предлагаю пока не замените терминал пользоваться персональным компьютером с установленным CX-Designer. Следует включить режим эмуляции терминала и указать реальный контроллер для связи. Будет притормаживать, но работать. К сожалению, связь возможна только через HostLink или TulBus. |
Автор: | Вячеслав [ Пн сен 14, 2009 07:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как ПО панели перевести на АРМ оператора в CX-Supervisor |
Может лучше сконвертировать модель из NS12 в NS-Runtime. Это уже не эмуляция. И посмотреть на важность ограничений для NS-Runtime в данном проекте. |
Автор: | PS [ Пн сен 14, 2009 13:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как ПО панели перевести на АРМ оператора в CX-Supervisor |
Предусмотреть все варианты защит все равно невозможно. Будут у Вас SCADA и NS работать параллельно - вылетит ПЛК, и вся система встанет. Есть 2 простых варианта параллельного управления установкой с панели NS и ПК (связь по Ethernet): 1. Сконвертировать проект NS для среды выполнения NS-Runtime (последнюю придется купить и установить, в комплекте идет USB-ключ). 2. Начиная с версии прошивки панели 8.1 и старше (сейчас уже 8.21 есть), NS поддерживает Web-Интерфейс. Т.е. Вы можете достучаться по IP-адресу к панели со своего ПК через Интернет-браузер. Web-Интерфейс позволяет работать в 3 режимах: - мониторинг проекта NS - мониторинг и управление проектом NS - работа с картой памяти CF (если она установлена). Если панель "вылетит", что практически невозможно, то управление потеряется. Разбитый экран и перегорания лампы подсветки экрана на работу через ПК не повлияют. |
Автор: | Andy [ Пн сен 14, 2009 15:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как ПО панели перевести на АРМ оператора в CX-Supervisor |
При использовании NS-Runtime стоит обратить внимание на примечание от ОМРОН: Do not use this product for 24-hour operation ia an FA environment. (V405-E1-04(08)) |