Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: вопросы по STEP 7 и SINAMICS
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 21:37 
Не в сети

Регистрация: Сб сен 12, 2009 18:10
Сообщения: 60
Волей обстоятельств, пришлось заняться Siemens.
Хоть руководсто и знало, что я в сименсе полны "0". Но распорядилось.....
Как говорится "сквозь тернии к звёздам" (хотя звёзды весьма сомнительны , на мой взгляд).
На OMRON-е я это бы сделал без особых вопросов . А здесь упёрся.
Сразу говорю- шиной PROFIBUS никогда не занимался.
А мне надо по ней управлять приводом SINAMICS S120. двигатель 135 кВт. 1PH8 со встроенным енкодером. Плюс ещё три абсолютных энкодера.
С обычной электроавтоматикой и панелью разобрался. Движки, муфты,лампочки включаются и выключаются как я хочу, панель дружелюбно помаргивает.
А с телеграммами ничего не понимаю.
Оборудование- продольно строгальный станок 1Б712Ф1
контроллер S-300 CPU315-2DP соединяется с приводом через CU320-2DP и панелью TP177 4 по шине профибас. Три абсолютных енкодера (SSI) подключены к модулям SMC30, а те через драйв-клик соединение с CU320.
Выбраны телеграммы-
CU320 - 390 телеграмма.
Активный модуль питания - 370 телеграмма.
моторный модуль -110 телеграмма.
енкодеры - 81 телеграмма (2 отправляет/ 6 принимает).

Может кто подскажет поконкретней как быть.
Читать мануалы -сам знаю. Там ничего понять не могу. Всё расплывчато и размазано по толстым книжкам. которых в бумаге нет и приходится с экрана читать (лично мне так не нравится - глаза быстро устают).
Сегодня попытался STARTER ом через контрольную панель запустить - не получилось.
Станок, говорят, отгружают клиенту через неделю.
Нельзя объять необятное. Особенно за короткий срок.
Извините - сумбурно получается.
Хорошо ... Как получить данные с абсолютных энкодеров?
диагностика в стартере их видит. показания в диагностике меняются.
Как в контроллере их получить?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: вопросы по STEP 7 и SINAMICS
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 22:18 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
ну наверно проще сюда обратится:
http://plcforum.uz.ua/viewforum.php?f=9
у сименса ещё официальный форум есть


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: вопросы по STEP 7 и SINAMICS
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 10:59 
Не в сети

Регистрация: Сб сен 12, 2009 18:10
Сообщения: 60
Лазал уже там.
Конкретно по данному вопросу ничего не нашёл.
Регистрироваться, создавать тему..... ради одного раза, не очень хочется.
Конечно прижмёт - придётся. Но пока у своих решил спросить.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: вопросы по STEP 7 и SINAMICS
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 16:11 
Не в сети

Регистрация: Сб сен 12, 2009 18:10
Сообщения: 60
Ну вроде дела потихоньку продвигаются.
Решил, что меня уже уволили, поэтому работаем спокойно.

Показания енкодеров считываю , но не в том формате как бы хотелось. он выдаёт относительную координату. а надо абсолютную. При каждом включении начинает с нуля.
Хвалёная поддержка сиеменс как то не очень себя показала. Неужели у меня такой эксклюзив? Никто (и в москву звонил) не сказал - мол установите бит в 1 там то . и будет вам счастье. Все сурово качают головой, мол это серьёзно и надо разбираться.
Нашёл описание телеграммы 81. И вроде там даже бит есть который этим управляет. Но конфигурация управляющего слова не совпадает с той конфигурацией который мне STARTER выдаёт. Веселье продолжается.
Завтра состряпаю программку. и буду наобум (методом научного тыка) устанавливать биты в управляющем слове и смотреть что получится.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: вопросы по STEP 7 и SINAMICS
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2016 11:48 
Не в сети
Аватара пользователя

Регистрация: Пт сен 22, 2006 13:12
Сообщения: 369
..

_________________
Fuck UA


Отредактировал Yur. Дата редактирования: Вс мар 05, 2023 20:45.

В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: вопросы по STEP 7 и SINAMICS
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2016 12:35 
Не в сети

Регистрация: Чт сен 26, 2013 18:49
Сообщения: 140
Здесь часть убитого форума

А здесь и здесь новые форумы, созданные после кончины dfpd.siemens.ru


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 6 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 4


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3