 Заголовок сообщения: Re: возможно ли подключится и управлять станком через ПК
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 22:10 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
В NT-series Support Tool нет симуляции.
Если конвертнёте старый проект под CX-Disigner, то такая связка получится, только тормозная.

Что на периферийном порту висит?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: возможно ли подключится и управлять станком через ПК
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 19:15 
Не в сети

Регистрация: Ср июл 16, 2008 21:14
Сообщения: 35
Олег писал(а):
В NT-series Support Tool нет симуляции.
Если конвертнёте старый проект под CX-Disigner, то такая связка получится, только тормозная.

Что на периферийном порту висит?

Не знаю как на счёт нет симуляции, кнопка такая есть. Как она работает хрен её знает.
Что касается конвертнуть проект... Как это сделать, можно узнать процедуру?
И что касается того, что висит на периферийном порту... Насколько я понял, собрана связь с другими контроллерами установки. Вся установка состоит из комбинации трёх устройств: перегрузочный подъёмный портал, два "магазина" с загружаемыми пачками деталей и подающий рольганг дальше на другой станок. Получается так называемая "загрузка". Каждая составная часть снабжена своим контроллером - два попроще, и центральный С200. Короче все порты заняты.
В чём возникла проблема? Почему-то раздвигаемые присоски перестали "ловить" размер и возникло такое движение туда-сюда. Проверили осцилографом сигналы энкодера - всё чисто, чистый прямоугольник с одинаковой скважностью. Поэтому возникло желание промониторить программу, какой сигнал барахлит и почему нет фиксации правильного размера. Но оказалось, что мониторить не так то и просто из-за наличия этого терминала.
Стоп. Вы случаем не предлагаете ли попробовать подключиться через периферийный разъём, отключив временно один кусок установки?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: возможно ли подключится и управлять станком через ПК
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 12:06 
Не в сети

Регистрация: Ср июл 16, 2008 21:14
Сообщения: 35
Олег писал(а):
В NT-series Support Tool нет симуляции.
Если конвертнёте старый проект под CX-Disigner, то такая связка получится, только тормозная.

Что на периферийном порту висит?

Добрый день Олег.
Долго не возвращался к данной проблеме, сейчас пришлось вновь сесть за неё.
У меня такой вопрос: Возможен ли мониторинг работы программы контроллера онлайн через порт RS422/485?
Насколько я разобрался, то, что подключено на данный порт, я могу отключить без ущерба работоспособности установки.
Контроллер имеет четыре разъёма: 2 - RS232 (подключена связь ещё с двумя контроллерами других частей установки); 1 периферийный - подключена сенсорная панель; 1 - RS422/485 (подключен к выходу контроллера станка). Вот его я и могу (временно) отключить.
Спасибо за ответ.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: возможно ли подключится и управлять станком через ПК
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 17:16 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
У Вас добавлена коммуникационная плата и похоже на ней задействованы протоколы которые помешают связаться с сх-программером.

Для начала только через переферийный (в Вашем случае), и уже потом, поняв как настроен "ненужный" порт, через CX-Protocol временно сменить настройки на хостлинк и отключить кусок проги, если контроллер на этом порту мастер. Т.е. с непривычки можно и ошибиться, а может хватит просто настройки сменить.

485 не катит для связи с компом, только 422.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: возможно ли подключится и управлять станком через ПК
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 14:52 
Не в сети

Регистрация: Ср июл 16, 2008 21:14
Сообщения: 35
Олег писал(а):
У Вас добавлена коммуникационная плата и похоже на ней задействованы протоколы которые помешают связаться с сх-программером.

Для начала только через переферийный (в Вашем случае), и уже потом, поняв как настроен "ненужный" порт, через CX-Protocol временно сменить настройки на хостлинк и отключить кусок проги, если контроллер на этом порту мастер. Т.е. с непривычки можно и ошибиться, а может хватит просто настройки сменить.

485 не катит для связи с компом, только 422.

Олег, развивая тему и оценивая по ходу возможности возник ещё вопрос. Возможен ли вариант переключения программируемой панели NT31 с порта RS-232 на RS-422A?
В контроллере установлена плата коммуникации C200HW-COM06-E, имеющая порт RS-422A, работающий в различных конфигурациях. И если на этот порт напрямую подключить программируемую панель (предварительно его и её сконфигурировав), тем самым освободить периферийный порт, за счёт чего можно будет спокойно подключить к нему ПК для мониторинга работы программы.
Имеет ли место такой вариант или это накладывает какие-то дополнительные проблемы? Я пролез несколько станков где есть контроллеры OMRON с панелями и все они подключены единообразно через периферийный порт используя интерфейсный модуль CPM-CIF01. Так проще или этому есть иное объяснение?
Спасибо.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: возможно ли подключится и управлять станком через ПК
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 15:20 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
На этот порт можно и панель, и комп повесить, но разбираться с тем что на этом порту работает, один фиг придётся. Придётся и настройки порта менять.


Конвертните проект панели под NS, тогда сможете одновременно и симулятор панели прицепить и сх-программер.

Цитата:
и все они подключены единообразно через периферийный порт

скорее всего rs232 занят, если свободен, значит кто то поленился проект поправить.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: возможно ли подключится и управлять станком через ПК
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 15:39 
Не в сети

Регистрация: Ср июл 16, 2008 21:14
Сообщения: 35
Олег писал(а):
Конвертните проект панели под NS

С помощью чего это сделать, можно узнать?
У меня проект (название и расширение) для программируемой панели выглядит так: Modello_Wn_C_Foratura_NT31_ver_01.onw

За все подсказки огромное спасибо, хоть из него шубу и не сшить :D


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: возможно ли подключится и управлять станком через ПК
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 16:07 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
CX-Designer, с ним идёт утилита NSCnv_NT.exe.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: возможно ли подключится и управлять станком через ПК
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2016 16:35 
Не в сети

Регистрация: Ср июл 16, 2008 21:14
Сообщения: 35
Олег писал(а):
CX-Designer, с ним идёт утилита NSCnv_NT.exe.

Спасибо Олег за подсказки.
Проект конвертировал. Раньше не получалось, потому что его предварительно нужно было сохранить в формате *.mmi, тогда конвертер видит. В конце месяца - если планеты выстроятся - попробую как это всё выглядит.

Один вопрос. К контроллеру C200-HG CPU43 через интерфейсный модуль CPM-CIF01 при помощи переходника USB-COM CS1W-CIF31 можно подключиться или нужен "чистый" COM?
Спасибо.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: возможно ли подключится и управлять станком через ПК
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2016 07:05 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
многие USB-COM подходят, и многие иногда тупят в условиях цеха.


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 25 сообщений ]  На страницу Назад  1, 2

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 5


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3