Олег писал(а):
В NT-series Support Tool нет симуляции.
Если конвертнёте старый проект под CX-Disigner, то такая связка получится, только тормозная.
Что на периферийном порту висит?
Не знаю как на счёт нет симуляции, кнопка такая есть. Как она работает хрен её знает.
Что касается конвертнуть проект... Как это сделать, можно узнать процедуру?
И что касается того, что висит на периферийном порту... Насколько я понял, собрана связь с другими контроллерами установки. Вся установка состоит из комбинации трёх устройств: перегрузочный подъёмный портал, два "магазина" с загружаемыми пачками деталей и подающий рольганг дальше на другой станок. Получается так называемая "загрузка". Каждая составная часть снабжена своим контроллером - два попроще, и центральный С200. Короче все порты заняты.
В чём возникла проблема? Почему-то раздвигаемые присоски перестали "ловить" размер и возникло такое движение туда-сюда. Проверили осцилографом сигналы энкодера - всё чисто, чистый прямоугольник с одинаковой скважностью. Поэтому возникло желание промониторить программу, какой сигнал барахлит и почему нет фиксации правильного размера. Но оказалось, что мониторить не так то и просто из-за наличия этого терминала.
Стоп. Вы случаем не предлагаете ли попробовать подключиться через периферийный разъём, отключив временно один кусок установки?