 Заголовок сообщения: Выпрямление связи по RS485
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2018 04:43 
Не в сети
Аватара пользователя

Регистрация: Ср ноя 08, 2006 13:01
Сообщения: 373
Откуда: г. Красноярск
Всех приветствую!
Некоторое время назад запустил-таки связь по Модбас между CJ2M+CIF12 и всякими модулями ОВЕН 110-й серии, а также с шестью ПЧ ABB (310-я модель и 355-я). CJ мастер. Примерно в середине сети. Никаких топологий типа звезда. Всё шлейфом. На краях по 120 Ом. Общая протяженность линии метров 70. Экранированный... короче какой-то крученый экранированный кабель 2х0,75. Экраны шлейфом. Заземление экрана только на ПЛК.
Что интересно. Пока в сети были только модули ОВЕН, после некоторых шаманств, связь была без ошибок (веду статистику ошибок связи). Как только в сеть добавились ПЧ ABB-шные связь стала менее устойчивой.За минуту несколько десятков ошибок, а некоторые модули вообще заткнулись.
Экспериментировал. В итоге включил на одном из ПЧ встроенный конечный резистор (хотя он далеко не крайний в сети) и вроде всё более менее стабильно заработало. Один лишь модуль ОВЕН ошибается по связи в среднем раз в минуту.
Может так и оставить.. Но хочется у Вас спросить.

Что бы Вы сделали, чтобы выправить связь? С осциллографом по узлам?
Чем объяснить улучшение связи включением нагрузочного резистора не на краю сети?
И не замечали ли Вы проблем со связью при использовании в сети "нашего" и "импортного" оборудования?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Выпрямление связи по RS485
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 14:19 
Не в сети

Регистрация: Пт янв 30, 2009 21:25
Сообщения: 518
Кабель должен быть нифига какойто-то крученный.
И резистор должен быть не просто 120 Ом.

Должно быть так -
Какое волновое сопротивление кабеля - такой и резистор.

Сечение кабеля зависит от количества повешенных слэйвов и мастеров в линии.
При большом количестве - желательна подтяжка линий проводов на +5вольт.

Ну вы почитайте про стандарты RS485 -
В литературе достаточно подробно написано.
протоколы Profibus, DeviceNet, Can, Modbus - это если по меди то как раз используют RS485 линии.
Осциллограф возможно поможет.
Наши могут быть с подтяжкой, буржуи могут быть без подтяжки.

_________________
А нам, все равно, и ровно.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Выпрямление связи по RS485
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2018 02:58 
Не в сети
Аватара пользователя

Регистрация: Ср ноя 08, 2006 13:01
Сообщения: 373
Откуда: г. Красноярск
Спасибо!
Подтяжки - это очень может быть...


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 3 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 4


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3