Всех приветствую! Некоторое время назад запустил-таки связь по Модбас между CJ2M+CIF12 и всякими модулями ОВЕН 110-й серии, а также с шестью ПЧ ABB (310-я модель и 355-я). CJ мастер. Примерно в середине сети. Никаких топологий типа звезда. Всё шлейфом. На краях по 120 Ом. Общая протяженность линии метров 70. Экранированный... короче какой-то крученый экранированный кабель 2х0,75. Экраны шлейфом. Заземление экрана только на ПЛК. Что интересно. Пока в сети были только модули ОВЕН, после некоторых шаманств, связь была без ошибок (веду статистику ошибок связи). Как только в сеть добавились ПЧ ABB-шные связь стала менее устойчивой.За минуту несколько десятков ошибок, а некоторые модули вообще заткнулись. Экспериментировал. В итоге включил на одном из ПЧ встроенный конечный резистор (хотя он далеко не крайний в сети) и вроде всё более менее стабильно заработало. Один лишь модуль ОВЕН ошибается по связи в среднем раз в минуту. Может так и оставить.. Но хочется у Вас спросить.
Что бы Вы сделали, чтобы выправить связь? С осциллографом по узлам? Чем объяснить улучшение связи включением нагрузочного резистора не на краю сети? И не замечали ли Вы проблем со связью при использовании в сети "нашего" и "импортного" оборудования?
|