Автор: | Raider144 [ Пн май 28, 2007 23:23 ] |
Заголовок сообщения: | CX-Designer |
Добрый день, коллеги. 1) Помогите решить проблемку. При попытке записи программы (download) в панель NS5 операция прерывается по time out. Причем при разных процентах завершенности. Связь настроена по схеме PC-PLC-OP. Используется программа CX-Designer 2.0 из пакета CX-One 2.0 У кого какие опыты на это счет? 2) Хочу попробовать NS-Designer 6.2 - дистрибутив есть, нет серийника. Кто-нибудь его имеет? Заранее всем спасибо |
Автор: | jeka [ Ср май 30, 2007 03:25 ] |
Заголовок сообщения: | |
Пробовал некоторое время назад связаться с ЭнЭс5 через ПЛК, ничего так и не получилось. Через Com порт по RS232 напрямую Вас не устраивает? По поводу NS-Designer 6.2. Это, если я не ошбаюсь, старинный вариант CX-Designer. Интерфейс у него был не такой удобный. |
Автор: | Raider144 [ Чт май 31, 2007 00:02 ] |
Заголовок сообщения: | CX-Designer |
Всем спасибо, вопрос решен. Кому интересно: проблема на мой взгляд в несовместимости железа (и техподдержка местного предствительства это подтвердила). Использовался переходник USB - COM. И никакой разницы между подключением через PLC или непосредственно к панели не наблюдалось - вываливался стабильно. Причем тот же самый переходник с другим компом может работать великолепно. Короче, решение - использовать USB порт на панели. И связь USB-USB идет с пол пинка. Только заранее нужно установить соответствующие драйвера из пакета CX-ONE. Удачи!!!! |
Автор: | jeka [ Ср июн 13, 2007 11:08 ] |
Заголовок сообщения: | |
Заинтересовался данной темой (хотя название я бы поменял). Необходимо сделать некоторые изменения в терминале, а ходить далеко. Поробовал соединение через контроллер, не получается. Где проблема непонятно. Где в методе соединения PC-PLC-NS Вы применяли переходник COM-USB? Или я что-то не так понимаю. |
Автор: | Raider144 [ Ср июн 13, 2007 22:04 ] |
Заголовок сообщения: | CX-Designer |
Если у вас на компьютере есть встроеный порт COM, то эта проблема скорее всего у вас и не появится. На последних ноутбуках просто нет этого порта. Приходится применять переходник USB-COM. На днях программировал старый NТ631 и проблема все та же, но беда в том что в отличи от NS на этой панели нет USB. Приходилось посылать меленькими частями. До этого был другой комп и с тем же преходником проблем не наблюдалось. Но там был свой глюк, не работала карта СР5511 от сименса. Если бы не зависания, связь через PLC к панели идет без проблем. С насроечками поиграйте в разделе Transfer setting. |
Автор: | jeka [ Чт июн 14, 2007 12:04 ] |
Заголовок сообщения: | |
Комп с PLC у тебя наверняка связан по Ethernet, а ты про переходник толкуешь. Связь ПК и терминал - тут да нужен либо COM, либо переходник USB-COM. Я бы поиграл с настроечками, но терминала нет свободного в данный момент. Который я пробовал, работает и занят почти постоянно, трудно поймать свободный момент. |
Автор: | Raider144 [ Чт июн 14, 2007 20:06 ] |
Заголовок сообщения: | |
jeka писал(а): Комп с PLC у тебя наверняка связан по Ethernet, а ты про переходник толкуешь.
Hе понял причем тут Ethernet? И могу сказать что это наверняка не так Но за подсказку спасибо. Таким способом я действительно смогу обойти коннэк с PLC через COM порт. И на этом контроллере у меня действительно есть карта Ethernet, только не использовалась. А вот на другом контроллере где нет этой карты и стоит панель, к которой можно подцепиться только через СОМ, полная засада. |
Автор: | alexey.godunin [ Чт июн 21, 2007 14:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: CX-Designer |
Raider144 писал(а): Помогите решить проблемку. При попытке записи программы (download) в панель NS5 операция прерывается по time out. Причем при разных процентах завершенности.
Попробуй увеличить таймаут в настройках соединения. Если используешь Toolbus между ПК и ПЛК, то это называется Response Monitoring Time, а если Hostlink, то Response Timeout. Также можно порекомендовать перевести все порты на макс. скорость 115200, (= High для NT-Link). Проблемма с USB-COM переходниками существует, то она всегда упирается в драйвер виндов. [/img] |