 Заголовок сообщения: Re: Панель серии NB
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 18:39 
Не в сети

Регистрация: Пн авг 22, 2016 13:13
Сообщения: 14
подскажите как установить время в панели NB3Q , в NB-дизайнер не нашел параметров установки времени хотя сами часы где-то есть так как на дисплей выводится время, но не верное


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Панель серии NB
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2017 08:07 
Не в сети

Регистрация: Чт май 30, 2013 08:20
Сообщения: 76
Откуда: г. Нелидово
тут смотрели?
ну и как вариант - установка времени в системном меню (это переключатели сзади надо трогать)


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Панель серии NB
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 22:08 
Не в сети

Регистрация: Пт янв 30, 2009 21:25
Сообщения: 518
Всем. Привет.
еще раз озадачился соединением симуляторов - панель NB и контроллер.

Поставил на комп Virtual Serial Port Driver 8.0 и мультивэй.

Соединил -
симулятор PLC- COM-VSPD-COM - мультивэй - COM-VSPD-COM - симулятор HMI.
Мультивэй в качестсве - Sniffer.
В свойствах портов панели и контроллера ставил HostLink 7,2,E,9600
В качестве симуляторов панели испытывал NB симулятор, NS симулятор, Scada 3.2.

Результат один - симулятор контроллера отвечает что запрос не распознан типа . -
Вот посылки - запрос ответ -
Com4: @00FA0800002000000000000000104B00000000A*<Cr>
Com5: @00FA00C00002000000000000000104020233*<Cr> - ответ от симулятора (ошибка)
Где 0202 в ответе - типа не распознан запрос.

Если вместо симулятора PLC прицепить контроллер с такимиже уставкми - то чудным образом получаем ответ -
Com4: @00FA0800002000000000000000104B00000000A*<Cr>
Com3: @00FA00C000020000000000000001040000B0000041*<Cr> - ответ от контроллера
Такой ответ уже с данными и все работает.

Получается что в симуляторе ка кто не так поддерживается HostLink. Хотя документация пишет что поддерживается. Пробывал в симуляторе как с разными типами контролера с разными модулями или встроенными портами. Также пробывал и на другом компьютере - результат одинаков. Живой контроллер дает нормальный ответ, симулятор - говорит что НЕА никак.

Кто, что подскажет? - Что может быть с HostLink протоколом в симуляторе PLC?

_________________
А нам, все равно, и ровно.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Панель серии NB
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 08:26 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
Вы финс повер хостлинка используете, а в симуляторе по умолчанию номер узла 10.
Мультивей без проблем связывается с симулятором по обоим протоколам.


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Панель серии NB
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 12:55 
Не в сети

Регистрация: Пт янв 30, 2009 21:25
Сообщения: 518
Спасибо - тут понятно.

Но запросы формируют симуляторы -терминала.

Адрес узла у симулятора PLC получается поставить от 1 до ...
Нулевой не дает поставить.

То есть получается - что не связать симулятор терминала и контроллера?
Или надо самодельную програмку которая будет вставлять в запрос необходимый адрес узла.

_________________
А нам, все равно, и ровно.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Панель серии NB
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 18:45 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
У Вас в сообщении финс посылки, они заметно отличаются от хост линка.
попробовал Вайнтек связать с симулятором, если выбираю OMRON Host Link связь есть.
Если выбрать OMRON CJ/CS/CP то связи нет, т.е. используются разные протоколы.

На скриншотах я показывал что симулятор работает с обоими протоколами.

Если у NB есть возможность выбора других протоколов, или есть строчки со старыми контроллерами, то пробуйте. Т.е. симулятор панели должен слать в порт посылки как на первом скрине.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Панель серии NB
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 20:54 
Не в сети

Регистрация: Пт янв 30, 2009 21:25
Сообщения: 518
Мои посылки формирует собственно сам симулятор терминала.
Причем одинаково как симулятор NB так и симулятор NS.

Поставил в симуляторе NB тип контроллера серии "С" - и случилось чудо - пошла связь с контроллером - хотя и контроллер в симуляторе типа CPL.
Причина - как раз в том что пошел чистый HostLink. - Две строки.

Com4: @00QQIR5B*<Cr> - Запрос
Com3: @00QQIR0000325A*<Cr> - Ответ
Но проблема в том что для контроллеров серии "С" - доступна не вся память контроллеров CPL/CJ.

Потом, поставил связь с контроллерами типа CPL и опять аналогичный ответ от контроллера.
Com4: @00FA08000020000000000000001048200640070*<Cr> - Запрос симулятора HMI
Com3: @00FA00C00002000000000000000104020233*<Cr> -ответ симулятора PLC. Типа - "это запрос не ко мне".

Надо как то воевать с адресом узла контроллера. Узел контроллера можно поставить только от 1. А симулятор запрашивает контроллер с узлом №0.

Надо сильно подумать что тут сделать.

_________________
А нам, все равно, и ровно.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Панель серии NB
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2017 23:15 
Не в сети

Регистрация: Пт янв 30, 2009 21:25
Сообщения: 518
Может кто осилит написать на чем то типа Делфи.

Принять с одного COM порта посылку - распаковать - вставить другой адрес - посчитать CRC - отправить в другой КОМ порт.
И ответ пропустить в точности до наоборот.

_________________
А нам, все равно, и ровно.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Панель серии NB
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2020 11:07 
Не в сети

Регистрация: Ср апр 11, 2007 08:47
Сообщения: 129
Какие существуют способы определения в контроллере, что NB стандартные методы. В NS, NT все-просто через системные области обмена. А здесь?
А так же, есть ли возможность диагностировать состояние батареи NB через контроллер.

_________________
Рисунок


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Панель серии NB
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2020 14:03 
Не в сети

Регистрация: Пт май 04, 2007 08:42
Сообщения: 255
X-Dron писал(а):
Какие существуют способы определения в контроллере, что NB стандартные методы.

Непонятно о чем речь?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Панель серии NB
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2020 14:45 
Не в сети

Регистрация: Ср апр 11, 2007 08:47
Сообщения: 129
Задачи предельно просты.
1. Контроллер должен узнать, что с терминалом что-то не то (перестала приходить информация) и сделать определенные действия.
2. Контроллер должен определить состояние батареи в терминале и сделать определенные действия.
В NS-ках эту инфу можно выцепить из 11 слова массива состояний, передаваемого терминалом в основной PLC (биты 13 и 15).
Одно из решений первой задачи - постоянная запись в PLC логической 1, в каком бы экране не находились. Решена.
2. Решений пока не вижу.

_________________
Рисунок


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Панель серии NB
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2020 20:08 
Не в сети

Регистрация: Пт май 04, 2007 08:42
Сообщения: 255
X-Dron писал(а):
Задачи предельно просты.

2. Контроллер должен определить состояние батареи в терминале и сделать определенные действия.

2. Решений пока не вижу.

Макрос, который копирует параметр состояния батареи в ПЛК.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Панель серии NB
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2020 09:47 
Не в сети

Регистрация: Ср апр 11, 2007 08:47
Сообщения: 129
Внимание вопрос!
И где же в NB находится параметр состояния батареи. Что то в мануале я его не видел.
С реализацией передачи проблем нет.

_________________
Рисунок


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Панель серии NB
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2020 14:24 
Не в сети

Регистрация: Пт май 04, 2007 08:42
Сообщения: 255
X-Dron писал(а):
Внимание вопрос!
И где же в NB находится параметр состояния батареи. Что то в мануале я его не видел.
С реализацией передачи проблем нет.

Что то вы сами запутались и нас путаете. Сначала нужно выводить параметр, потом выясняется что у панели такого параметра нет.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Панель серии NB
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2020 15:14 
Не в сети

Регистрация: Ср апр 11, 2007 08:47
Сообщения: 129
Слово "Параметр" прозвучало у Вас. Я такого не говорил. Т.ч. это Вы сами запутались.
Мои цитаты:
X-Dron писал(а):
А так же, есть ли возможность диагностировать состояние батареи NB через контроллер.

X-Dron писал(а):
2. Контроллер должен определить состояние батареи в терминале и сделать определенные действия.
В NS-ках эту инфу можно выцепить из 11 слова массива состояний, передаваемого терминалом в основной PLC (биты 13 и 15).

А как в NB?
Ваше:
Electric писал(а):
Макрос, который копирует параметр состояния батареи в ПЛК.

_________________
Рисунок


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 46 сообщений ]  На страницу Назад  1, 2, 3, 4  Вперёд

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 5


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3