Добрый день коллеги. Хотелось бы раскрыть тему данного терминала.
Это новый терминал ОМРОН. Покапавшись в сети нашел и документацию и софт (бесплатный между прочим).
Софт:
http://www.omron247.com/Industrial-Automation/Store/OmronDocumentDownLoad?doc=http://www.omron247.com/media/NB-Designer_V1.03.zip?OpenDocument&docType=Software&docFamily=Download%20NB-Designer%20V1.03%20(Windows%20XP/Vista/7) (152 MB)
Пока разбирался с документацией и софтом увидел однозначную схожесть с теминалами
Weintek.
Одинаково все - внутренние адреса панели (и имена и значения такие же), структура проекта, объекты, в первой версии мануалов были даже картинки из документации Weintek.
Отсутствие протокола
NT-Link в панели NB (как и у
Weintek) - очень странное решение.
Софт конечно переработали с точки зрения внешнего вида и некоторой структуризации элементов. Так что для тех кто работал с
Weintek разобраться с
OMRON NB не составит труда.
Похоже ОМРОН просто заказал у
Weintek эту панельку.
Теперь отвечу на вопросы по существу:
Fufaiker писал(а):
Можно ли реализовать на панели открытие нового экрана по изменению бита внутри контроллера.
Если Вы имеете в виде открытие всплывающего окна по биту контроллера, то для этого необходимо использовать объект в верхнем меню софта NB-Designer
Components(I)/Window/Direct Window(D). В описании этого объекта в закладке
Basic Attributes необходимо установить адрес бита контроллера, в закладке
Direct Window необходимо указать номер всплывающего экрана.
Причем если поместить этот объект на экран №0,10,11 ..., то отображаться всплывающее окно по биту будет только на этом экране. А если поместить этот объект на
экран №1, то отображаться всплывающее окно по биту будет на любом экране (как у
Weintek).
Если Вы имеете в виде открытие полноценного окна при указании его номера в ячейке памяти контроллера, то для этого необходимо использовать пункт в верхнем меню софта
Components(I)/PLC Control(C). Далее добавить новый пункт в описании
PLC Control где указывается слово контроллера откуда берется номер экрана и в поле
Control Type поставить
Change Window. При записи в контроллере в указанное слово номера экрана терминал сменит экран. Если для еще одного пункта в описании
PLC Control в поле
Control Type поставить
Write Data to PLC(Current Base Window), то в ячейке памяти контроллера будет отображаться номер текущего экрана.
Fufaiker писал(а):
Как можно добавлять свою векторную графику?
Если Вы имеете в виду добавление своей векторной графики в формате DXF(как например в терминалах NS), DWG, WMF и т.д. то такой возможности нет (я не нашел).
Есть только долбавление уже существующей графики из библиотеки с расширением .vg. А создать ее можно только нарисовав с помощью стандартных инструментов на экране NB Designer фигуру и в софте и по правой мышке выбрать пункт Save to the VG map.
Надеюсь был не бесполезен.
P.S.:
На e-bay 7" уже продают за 270$ - очень интересная цена для марки ОМРОН.
http://www.ebay.com/itm/Omron-HMI-NB7W- ... 2c65d521acХотя, если этот OMRON тот же самый Weintek, то почему он должен стоить намного дороже.