Автор:  Emar [ Вс июл 22, 2007 16:48 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос по NT21

Как сделать так чтобы панель оператора работала самостоятельно ,те переходила между экранами без контроллера, а не стартовала с экрана номер 9001 или же с сообщения System Initializing

Автор:  Otlichnik [ Вт июл 24, 2007 11:05 ]
Заголовок сообщения: 

Извините - никак. Или купить новую панель - либо NS (есть от 5" до 12") либо NT3S. У них есть собственная память и они могут так работать.

Автор:  Emar [ Вт июл 24, 2007 16:49 ]
Заголовок сообщения: 

Спасибо за ответ...Интересно сам проект экранов заливается в память NT21 а возможности преходить междк ними нет как-то это странно...

Автор:  Олег [ Вт июл 24, 2007 17:59 ]
Заголовок сообщения: 

Возможно вопрос неправильно понят.

Эта панель не выходит в другие экраны если на ней не висит хоть какой-то контроллер... хотя команды перемещения между экранами вставляются в нарисованные кнопки, т.е. фактически она может работать и без участия контроллера. При ошибке связи всегда выходит экран 9000, т.е. производитель решил, если связи нет, нехрен по экранам лазить, ничего странного тут нет.

Для отладки можно прицепить панель по Host link к симулятору через порт компьютера, гдето в форуме этот вопрос проходил.