Автор:  MVACHEL [ Ср июл 25, 2007 11:26 ]
Заголовок сообщения:  Соединение панели NS-10 по принципу PC-PLC-NS

Добрый день коллеги! Может кто подскажет был у кого опыт соединение панели NS-10 по принципу PC-PLC-NS?
А именно требуется соединить PC с PLC по Enternet а PLC с NS по 1:N
(т.е. по COM порту на модуле CPU). CPU CS1G-43H. Конект по Инету проходит настроил а на COM не передает, хотя вроде бы все настройки установил согласно руководству NS-Designer! Может, что то еще не учитываю?! Или в книжке одно а на самом деле это вообще не возможно!

Автор:  alexey.godunin [ Пн июл 30, 2007 08:47 ]
Заголовок сообщения: 

Таблицу маршрутизации (Routing table) настроил?

Автор:  Yur [ Чт дек 27, 2012 13:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Соединение панели NS-10 по принципу PC-PLC-NS

Тоже возник подобный вопрос.
Панель висит на RS232 CPU, ПК на peripherial
Не получается подключиться к панели. В Дезигнере настройки:
-передача через ПЛК.
1- serial(Toolbus)
2-NT Link Номер модуля 0 (чесговоря не понял, что это за номер)

Автор:  Stev [ Чт дек 27, 2012 19:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Соединение панели NS-10 по принципу PC-PLC-NS

Yur писал(а):
Тоже возник подобный вопрос.
Панель висит на RS232 CPU, ПК на peripherial
Не получается подключиться к панели. В Дезигнере настройки:
-передача через ПЛК.
1- serial(Toolbus)
2-NT Link Номер модуля 0 (чесговоря не понял, что это за номер)

Подключался к панели таким способом.Получилось не срузу.Как оказалось не все CPU поддерживают эту функцию,а только начиная с определенного номера лота (выше 030201).Контроллер был CS1G-42H.

Автор:  Yur [ Пт дек 28, 2012 09:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Соединение панели NS-10 по принципу PC-PLC-NS

Я пробовал на CJ1M CPU 11,21,22
Не выходит ни на каких настройках связи

Автор:  Сергей Сергеевич [ Пт дек 28, 2012 09:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Соединение панели NS-10 по принципу PC-PLC-NS

Yur писал(а):
2-NT Link Номер модуля 0 (чесговоря не понял, что это за номер)

Этот номер должен совпадать с номером в настройках порта панели.

Думаю нужно что бы и здесь было то же самое:
Рисунок

Вообще цеплялся я без особых проблем.
Рисунок

Автор:  Yur [ Пт дек 28, 2012 11:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Соединение панели NS-10 по принципу PC-PLC-NS

У меня закрыт доступ к системному меню.
Просто привалило "щастье" в виде 4-х машин с этими панелями. Хочу забекапить пока не стало мучительно больно, а добираться до порта панели полдня надо машинку разбирать.
Хотел через контроллер залезть, но вот чего-то не выходит.
Попробую еще раз тупо перебрать эти Unit No

Автор:  Сергей Сергеевич [ Пт дек 28, 2012 11:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Соединение панели NS-10 по принципу PC-PLC-NS

Если есть доступ к программе контроллера, то можно попробовать снять блокировку с системного меню - бит $B +3 поискать, хотя конечно без проекта терминала сложно

Автор:  Yur [ Пт дек 28, 2012 16:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Соединение панели NS-10 по принципу PC-PLC-NS

Доступ-то есть, только где ж его искать, этот бит?
С наскоку ничего не видно, а серьезно копать незнакомую программу пока нецелесообразно. Проще тогда раскрутить поделку и воткнуться напрямую в терминал.

Автор:  Сергей Сергеевич [ Пт дек 28, 2012 16:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Соединение панели NS-10 по принципу PC-PLC-NS

НУ вдруг там коммент есть :) "Не пущать врагов к экранчику" или как то так :)