Автор: | MVACHEL [ Ср июл 25, 2007 11:26 ] |
Заголовок сообщения: | Соединение панели NS-10 по принципу PC-PLC-NS |
Добрый день коллеги! Может кто подскажет был у кого опыт соединение панели NS-10 по принципу PC-PLC-NS? А именно требуется соединить PC с PLC по Enternet а PLC с NS по 1:N (т.е. по COM порту на модуле CPU). CPU CS1G-43H. Конект по Инету проходит настроил а на COM не передает, хотя вроде бы все настройки установил согласно руководству NS-Designer! Может, что то еще не учитываю?! Или в книжке одно а на самом деле это вообще не возможно! |
Автор: | alexey.godunin [ Пн июл 30, 2007 08:47 ] |
Заголовок сообщения: | |
Таблицу маршрутизации (Routing table) настроил? |
Автор: | Yur [ Чт дек 27, 2012 13:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Соединение панели NS-10 по принципу PC-PLC-NS |
Тоже возник подобный вопрос. Панель висит на RS232 CPU, ПК на peripherial Не получается подключиться к панели. В Дезигнере настройки: -передача через ПЛК. 1- serial(Toolbus) 2-NT Link Номер модуля 0 (чесговоря не понял, что это за номер) |
Автор: | Stev [ Чт дек 27, 2012 19:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Соединение панели NS-10 по принципу PC-PLC-NS |
Yur писал(а): Тоже возник подобный вопрос. Панель висит на RS232 CPU, ПК на peripherial Не получается подключиться к панели. В Дезигнере настройки: -передача через ПЛК. 1- serial(Toolbus) 2-NT Link Номер модуля 0 (чесговоря не понял, что это за номер) Подключался к панели таким способом.Получилось не срузу.Как оказалось не все CPU поддерживают эту функцию,а только начиная с определенного номера лота (выше 030201).Контроллер был CS1G-42H. |
Автор: | Yur [ Пт дек 28, 2012 09:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Соединение панели NS-10 по принципу PC-PLC-NS |
Я пробовал на CJ1M CPU 11,21,22 Не выходит ни на каких настройках связи |
Автор: | Yur [ Пт дек 28, 2012 11:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Соединение панели NS-10 по принципу PC-PLC-NS |
У меня закрыт доступ к системному меню. Просто привалило "щастье" в виде 4-х машин с этими панелями. Хочу забекапить пока не стало мучительно больно, а добираться до порта панели полдня надо машинку разбирать. Хотел через контроллер залезть, но вот чего-то не выходит. Попробую еще раз тупо перебрать эти Unit No |
Автор: | Сергей Сергеевич [ Пт дек 28, 2012 11:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Соединение панели NS-10 по принципу PC-PLC-NS |
Если есть доступ к программе контроллера, то можно попробовать снять блокировку с системного меню - бит $B +3 поискать, хотя конечно без проекта терминала сложно |
Автор: | Yur [ Пт дек 28, 2012 16:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Соединение панели NS-10 по принципу PC-PLC-NS |
Доступ-то есть, только где ж его искать, этот бит? С наскоку ничего не видно, а серьезно копать незнакомую программу пока нецелесообразно. Проще тогда раскрутить поделку и воткнуться напрямую в терминал. |
Автор: | Сергей Сергеевич [ Пт дек 28, 2012 16:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Соединение панели NS-10 по принципу PC-PLC-NS |
НУ вдруг там коммент есть "Не пущать врагов к экранчику" или как то так |