cpu13.ru - форум OMRON http://cpu13.ru/ |
|
Конвертирование версии программы, написанной в CX-Designer http://cpu13.ru/viewtopic.php?f=13&t=201 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Alexey [ Ср авг 01, 2007 10:22 ] |
Заголовок сообщения: | Конвертирование версии программы, написанной в CX-Designer |
Возникла следующая проблема: проект написан на CX-Designer и в качестве системной версии терминала указана версия 6.6. Реально оказалось так, что в терминале зашита версия 5.1. Изменить системную версию в программе на более низкую (5.1) также оказалось невозможным. Любые попытки копирования/переноса через библиотеку и прочие из проекта версии 6.6 в проект версии 5.1 также не увенчались успехом. Была предпринята попытка hex редактирования версии программы в файле .ipp, после чего проект стало невозможно открыть (ошибка CRC). Возмож но ли каким-нибудь способом изменить версию программы с 6.6 на 5.1? Поскольку в данном варианте проект невозможно загрузить в терминал. Существует возможность поднять системную версию программного обеспечения в терминале до версии 6.6, но это уже другая тема для разговора. |
Автор: | alekk [ Чт авг 02, 2007 03:43 ] |
Заголовок сообщения: | |
Проще сменить версию ОС до 6.6 (на ftp://ftp.eu.omron.com/ есть версия 6.61) поменял уже наверное на трех десятках панелей и 5,8,10,12 дюймов перепробовал. Флэшку на 32 или 64 мб купил (версия 6.61 не входит на 32 метра), а 128 мб и более не читают старые панели версии ниже V2 1) скидываю на неё операционку 2) вставляю в панель 3) перезагружаю панель 4) стартует прошивальщик 5) две кнопки (перешить все польностью/перешить оставив прогу) 6)выбираю и жду результата (пробовал оба варианта все ОК) В общем все по инструкции, а прошивка есть и в самом дизайнере. Даже если прошивка не рабочая и виснет во время установки (было с версией 6.24 с сайта обновлений омрон) выключал питание и перешивал заново. |
Автор: | Alexey [ Чт авг 02, 2007 11:23 ] |
Заголовок сообщения: | |
А вы пробовали изменять версию OC до 6.6 на терминалах NS10.....v1? Возможно ли это практически? В мануале написано, что можно, но фактически (не у меня) при попытке апдейта до версии ОС 6.0 это сделать не получилось. |
Автор: | alekk [ Пт авг 03, 2007 05:04 ] |
Заголовок сообщения: | |
Пробовал, (NS10 V1) (NS5 V1) (NS12 V1), до версии 6.24, потом до версии 6.6, все работает. (все сложности что V1 не видит карты свыше 64 мб) |
Автор: | Alexey [ Пт авг 03, 2007 15:49 ] |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо за ответы. Проблема решена. Мне всетаки удалось изменить версию проекта, некоторыми манипуляциями с ним. |
Автор: | Ирина [ Вт дек 09, 2008 11:51 ] |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! времени прошло много, но все же. у меня сейчас та же проблема - версия программы в cx-designer - 7.0, в панели (nsj8) - 6.6. Подскажите пожалуйста, можно ли переконвертировать программу в 6.6? Очень уж не хочется ни перешивать панель, ни переписывать. |
Автор: | Andy [ Вт дек 09, 2008 14:26 ] |
Заголовок сообщения: | |
Открываете 2 CX-D. В одном создаете проет под версию 6.6, в другом открывете проект под версию 7.0. Дальше из дерева проекта перетаскивате папки с экранами. Значительно веселее будет выглядеть переход на прошивки версии 8.0 (особенно у NS5). Не раз и не два, вы помянете "добрым" словом програмистов и менеджеров работающих в компании OMRON, их кривые руки и тупые головы. |
Автор: | Andy [ Вт дек 09, 2008 15:49 ] |
Заголовок сообщения: | |
Сорри, для NSJ с такими версиями операция не проходит. |
Автор: | Алексей [ Пт дек 12, 2008 10:52 ] |
Заголовок сообщения: | |
Попробуйте перепрошить nsj8. Для этого нужна CF/MD флешка. В корень этой флешки перепишите файлы из \Program Files\OMRON\CX-One\CX-Designer\RecoverUpdate_7_0\. Далее отключите питание терминала, вставте в него флешку и включите питание терминала. Далее можно ничего не трогать, всё сделается автоматически. Примерно чере 3-4 минуты на терминале будет написано что "всё закончилсь" но по японски и английски. Все. Отключаем питание, вынимаем карту, включаем питание. Да, флешка должна быть не более 64Mb. Проблема такую достать, но с большими может не сработать,терминал не опознает. У меня на NS5 с 1Gb флеш работает. |