 Заголовок сообщения: связь NB10 c контроллером
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 11:08 
Не в сети

Регистрация: Чт дек 19, 2013 10:44
Сообщения: 9
Доброго дня,проблема связи панели NB10W c контроллером sj1m-cpu13 выдает " PLC No Response:00-00-1",соединяюсь по com-у порту,но контроллер никак не реагируют.Настройки выставлял по мануалу к NB7.Важна ли версия сх-програмера в данном случае,сейчас стоит 9.03 а там лишь панели NS серии?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: связь NB10 c контроллером
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 11:28 
Не в сети

Регистрация: Пт окт 14, 2011 17:04
Сообщения: 726
вы путаете, cx-programmer для программирования PLC. (версия в вашем случае роли не играет).
а программа NB-Designer для программирования панели.
ps: настраивать надо как панель, так и контроллер.
какие настройки вы делали?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: связь NB10 c контроллером
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 11:59 
Не в сети

Регистрация: Чт дек 19, 2013 10:44
Сообщения: 9
В NB designere выставил
http://clip2net.com/s/6sb1jJ
на контроллере выставил это и при загрузке программы тоже заливаю в контроллер
http://clip2net.com/s/6sb41f


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: связь NB10 c контроллером
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 12:39 
Не в сети

Регистрация: Пт окт 14, 2011 17:04
Сообщения: 726
попробуйте в настройках контроллера, вместо rs232, указать Host Link!


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: связь NB10 c контроллером
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 12:58 
Не в сети

Регистрация: Чт дек 19, 2013 10:44
Сообщения: 9
Попробовал,безрезультатно...При наличии залитой программки в терминале,он автоматически пытается подключится к контроллеру?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: связь NB10 c контроллером
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 13:09 
Не в сети

Регистрация: Чт дек 19, 2013 10:44
Сообщения: 9
Получилось! :D
Подключил панельку через порт peripheral и дип выключатель на нем перевел в положение "Вкл" (настройки стояли на Host Link). Благодарю за помощь. :D


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: связь NB10 c контроллером
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 13:22 
Не в сети

Регистрация: Пт окт 14, 2011 17:04
Сообщения: 726
эм., dip переключатель где, на панели? :?:


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: связь NB10 c контроллером
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 13:44 
Не в сети

Регистрация: Чт дек 19, 2013 10:44
Сообщения: 9
Нет,на контроллере.На com-ом порте подобная манипуляция результатов не давала,а на периферийном порте сработала.
На панели я не трогал дип переключатели.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: связь NB10 c контроллером
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 15:19 
Не в сети

Регистрация: Пт окт 14, 2011 17:04
Сообщения: 726
все таки интересно, какую распайку кабеля использовали для com порта контроллера?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: связь NB10 c контроллером
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 15:28 
Не в сети

Регистрация: Чт дек 19, 2013 10:44
Сообщения: 9
Кабель omron XW2Z-200t
http://clip2net.com/s/6shdXg

Вас что то настораживает в моих действиях?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: связь NB10 c контроллером
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 15:37 
Не в сети

Регистрация: Пт окт 14, 2011 17:04
Сообщения: 726
мне не понятно, почему у вас не получилась связь через host link порт (com).
все таки периферийный порт для программирования больше используется.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: связь NB10 c контроллером
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 16:03 
Не в сети

Регистрация: Чт дек 19, 2013 10:44
Сообщения: 9
Все дело в дип переключателе на порте com ,он не до конца доходит,остается в промежуточном положении(маленький такой,страшно сломать его :) )
Довел до щелчка!Заработал и через com.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: связь NB10 c контроллером
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2013 16:28 
Не в сети

Регистрация: Пт окт 14, 2011 17:04
Сообщения: 726
отлично!
не слышал, чтобы их ломали :lol:


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: связь NB10 c контроллером
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 14:41 
Не в сети

Регистрация: Ср фев 22, 2017 14:25
Сообщения: 1
Добрый день уважаемые участники форума. Имеется связка оборудования: панель NB10w-TW01b (OMRON) и ПЛК 154 (ОВЕН). ПЛК и панель подключены по Ethernet. Связь по протоколу Modbus TCP, панель как мастер, а ПЛК - слейв. К ПЛК ( для проверки) на AI 3-0 и AI 4-0 подключены переменные сапроты. Для панели на экран добавил два компонента: "Отображение числа" что бы увидеть данные с сапротов. В конфигурации ПЛК добавлены два 2bayt-ых элемента. В CoDeSys, при онлайн подключении на этих двух элементах значения с сапротов вижу (изменяются), а вот отобразить их на панели не получается. Опыт для меня в этой сфере новый, прошу не судить строго.


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 14 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 6


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3