cpu13.ru - форум OMRON
http://cpu13.ru/

связь NT2S-SF122B-EV2 с CJ1M
http://cpu13.ru/viewtopic.php?f=13&t=212
Страница 1 из 2

Автор:  alaned [ Ср авг 22, 2007 18:00 ]
Заголовок сообщения:  связь NT2S-SF122B-EV2 с CJ1M

можно ли связать NT2S-SF122B-EV2 с CJ1M через COM-порт, или нужно подключаться через периферийный порт?

Автор:  Олег [ Ср авг 22, 2007 19:12 ]
Заголовок сообщения: 

По барабану, эта панель работает через Host Link,скорость 9600, у контроллера этот протокол на обоих портах.

Автор:  DIMA [ Чт дек 11, 2008 18:50 ]
Заголовок сообщения: 

Нихрена не получается, панель светиться, а с контроллером не стыкуется, надпись Comm ERR и т.п. не пропадает. Перепробовал разные уставки в СХ-ONE во вкладке SETTING, кабель спаял как в инструкции к пульту, пульт проверил с другим контроллером CQM-работает, а с CJ- не работает. Кто подскажет, что нужно пульту, что нужно в сделать программе?????

Автор:  Олег [ Чт дек 11, 2008 20:26 ]
Заголовок сообщения: 

Возможно в проекте панельки указан контроллер из старой серии не совместимый с CJ, протоколы немножко отличаются, и на запрос панельки контроллер отвечает не так как ожидалось. из-за этого и Comm ERR, т.е. связь есть но ответ с ошибками. Это только предположение, не диагноз.

исправить контроллер в проекте врят-ли получится, попробуй слепить простенький специально для CJ.

Автор:  DIMA [ Пт дек 12, 2008 09:41 ]
Заголовок сообщения: 

Я и так слепил проэкт с одной кнопкой, и указал тип контроллера CJ. Ещё там есть вкладка для подключения драйвера, из всех придлагающихся Host Linka нет, он там сам от куда-то берётся, может есть какие-нибудь новые дрова поддерживающие CJ v4.0?

Автор:  Алексей [ Пт дек 12, 2008 10:34 ]
Заголовок сообщения: 

Проверь в кабеле перемычку 9 с 5 со стороны NT. CQM на неё плевать, а CJ без неё не работает.

Автор:  DIMA [ Пт дек 12, 2008 10:42 ]
Заголовок сообщения: 

Этой перемычки нет, зато есть 2 с 5 (GND) со стороны панельки и 4 с 5 со стороны PLC. Как в инструкции.

Автор:  Алексей [ Пт дек 12, 2008 10:56 ]
Заголовок сообщения: 

Попробу спаять как указано в contents/files.php?action=downloadfile&filename=%D0%E0%F1%EF%E0%E9%EA%E0.doc&dir=n00/nf0 , это точно работает.

Автор:  DIMA [ Пт дек 12, 2008 11:21 ]
Заголовок сообщения: 

Из этой ссылки ничего работать не будет, т.к. питание к панели (+5 вольт) должно подходить на 4 пин разъёма, а в этих схемах даже похожего нет, я пробовал эти схемы, в них что-то немного не так.

Автор:  DIMA [ Пт дек 12, 2008 11:26 ]
Заголовок сообщения: 

Алексей, пожалуйста вышли ещё раз программу, которую хотел, но отдельным файлом как вложение.

Автор:  Алексей [ Пт дек 12, 2008 13:18 ]
Заголовок сообщения: 

Вот ещё что. На "морде" у CJ какой-то из переключателей запрещает менять настройки порта. Надо проверить. Как должно быть - не помню. Если нарою , то сообщу.

Автор:  Олег [ Пт дек 12, 2008 15:24 ]
Заголовок сообщения: 

Можно было и в мануал заглянуть...

Рисунок

Ну соответственно и настройки портов должны совпадать, а так-же адрес порта контроллера с адресом в проекте.

Автор:  DIMA [ Сб дек 13, 2008 21:02 ]
Заголовок сообщения: 

Олег, я вообщето с этого мануала и начинал, мне Алексей подсказал, питание по этой схеме поступаети панель работает, а вот связи с контроллером нет. Я и стал узнавать про уставки, дипы и перемычки. Вопрос такой, кто-нибудь пытался реально соединить CJ1 с NT2S? И как это делается?

Автор:  DIMA [ Сб дек 13, 2008 21:17 ]
Заголовок сообщения: 

Алексей, спасибо за программу, я посмотрел, там всё просто, нет ничего непонятного, обычная программа, обычные инструкции, Веришь, настройки такие же, что и у меня, а вот насчёт дипа на морде контроллера-это надо подумать. И ещё, может необходима какя-нибудь инструкция именно для панели?

Автор:  Олег [ Вс дек 14, 2008 13:22 ]
Заголовок сообщения: 

Может влиять на связь DIP 5 на морде цпу, если он включен, настройки связи через 232 порт по умолчанию, если выключен, настройки заданные в Settings, никакие инструкции в программе не нужны.

чтобы связь работала, нужно
1. правильный кабель.
2. В проекте панельки должен быть указан правильный тип контроллера.
3. настройки порта в проекте должны соответствовать настройкам порта в контроллере.
3. адрес порта контроллера в проекте панельки должен совпадать с адресом порта в контроллере.

Каким софтом кстати пользуешся? если NTXS, то при смене контроллера или настроек связи в панельку нужно заливать не только прогу но и firmware (точно не помню)