 Заголовок сообщения: востановление терминала Omron NT21-ST121B-E
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 08:23 
Не в сети

Регистрация: Чт окт 29, 2015 07:19
Сообщения: 6
Занимаюсь восстановлением работоспособности терминала Omron NT21-ST121B-E. Скажу сразу – ранее подобным не занимался. Вкратце суть проблемы: оборудование долгое время находилось на складе и не использовалось. К тому же «добрые люди» уперли литиевую батарею из терминала. В результате вся память обнулилась. При запуске светится надпись: System Initializing. На нажатия на экран – реакции никакой (ни на одиночные, ни на два нажатия одновременно). Фирма поставщик оборудования направили в наш адрес два файла с прошивкой системы и экрана (с расширениями *own и *.cxp). Мною для прошивки микропрограмм использовался официальный софт от Omron: "NT-series Suport Tool 4.8E". Подключение к ПК (COM PORT1) осуществлялось через кабель, распаянный по следующей схеме:

NT-терминал / ПК
2 / 2
3 / 3
9 / 5
4 / 8
5 / 7
7 / 4
8 / 6

Открыл в NTST файл с расширением *.onw и попытался залить прошивку Connect-Download-Table (почему-то меню screen в Download не активно, см.скрин)
Однако, при попытке начать перепрошивку, программа выдает ошибку: Time out error. Do you want to retry transmission.(скриншот прилагается).
На форуме описывалась подобная проблема и там предлагалось зайти в Transmite Mode и выполнить операции по п.6-6 мануала. Но вся проблема в том, что экран абсолютно не активный и на нажатия не отвечает.
Прошу оказать консультативную помощь в решении проблемы.
P.S. Так же не понял, что делать с файлом с расширением *.cxp – программа NTST его не открывает.

Рисунок


Рисунок


Отредактировал Omega45. Дата редактирования: Пт окт 30, 2015 14:41.

В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: востановление терминала Omron NT-ST121B-E
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 14:15 
Не в сети

Регистрация: Чт окт 29, 2015 07:19
Сообщения: 6
по файлу *.cxp вопрос снимаю. Для работы с ним, как я понял, нужна програмулина из пакета Cx-One - CX-Programmer.

Где бы её скачать, чтоб не качать весь изошник Cx-One....


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: востановление терминала Omron NT-ST121B-E
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 15:12 
Не в сети
Аватара пользователя

Регистрация: Ср ноя 08, 2006 13:01
Сообщения: 373
Откуда: г. Красноярск
Файл *.cxp нужно залить в ПЛК, который работает в паре с терминалом, с помощью CX-Programmer. Отдельно не встречается. Качайте CX-One.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: востановление терминала Omron NT-ST121B-E
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 15:44 
Не в сети

Регистрация: Чт окт 29, 2015 07:19
Сообщения: 6
Александр писал(а):
Файл *.cxp нужно залить в ПЛК, который работает в паре с терминалом, с помощью CX-Programmer. Отдельно не встречается. Качайте CX-One.


После того как я при помощи CX-Programmer залью в ПЛК файл *.cxp станет ли активным сенсорный экран, чтобы можно было зайти в Transmission Mode и устранить ошибку Timeout error? После чего залить прошивку (файл *.onw)?

Или заливка *.cxp не решит проблему неактивного сенсора?

Ну не реагирует экран на два нажатия по углам. Ни на два, ни на три...


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: востановление терминала Omron NT-ST121B-E
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 16:11 
Не в сети
Аватара пользователя

Регистрация: Ср ноя 08, 2006 13:01
Сообщения: 373
Откуда: г. Красноярск
Omega45 писал(а):
Или заливка *.cxp не решит проблему неактивного сенсора?

Вот тут не подскажу... По моей логике факт наличия подключенного ПЛК не должен влиять на возможность войти в системное меню. Но утверждать не могу. Давно такие не попадались.
Может кто уточнит. Обождите.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: востановление терминала Omron NT-ST121B-E
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 19:23 
Не в сети

Регистрация: Вт окт 26, 2010 21:55
Сообщения: 329
Откуда: Санкт-Петербург
Не поможет. Наличие программы в ПЛК никак не влияет на возможность включения в режим передачи.
У вас, такое ощущение, слетела прошивка панели, на это наводит и надпись бесконечной инициализации. Пустая панель должна реагировать на нажатие "углов". По другому в меню не войти, на сколько я помню. В том меню не только режим, там и системные настройки. В общем, каюк вашей панели, похоже. Если есть слот для карты памяти, можно попробовать обновить прошивку с карты памяти. Но я из такого состояния ни разу не выводил сам, обновлял только на работающей, на реагирующей. Если сами не разберетесь, обратитесь в сервисный центр Омрон, они могут помочь.
Да. и где вы находитесь, может рядом с вами есть кто-то, кто поможет с прошивкой или подскажет дорогу в сервисный центр. ;)


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: востановление терминала Omron NT-ST121B-E
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 08:11 
Не в сети

Регистрация: Чт окт 29, 2015 07:19
Сообщения: 6
Aeroplan писал(а):
Не поможет. Наличие программы в ПЛК никак не влияет на возможность включения в режим передачи.
У вас, такое ощущение, слетела прошивка панели, на это наводит и надпись бесконечной инициализации. Пустая панель должна реагировать на нажатие "углов". По другому в меню не войти, на сколько я помню. В том меню не только режим, там и системные настройки. В общем, каюк вашей панели, похоже. Если есть слот для карты памяти, можно попробовать обновить прошивку с карты памяти. Но я из такого состояния ни разу не выводил сам, обновлял только на работающей, на реагирующей. Если сами не разберетесь, обратитесь в сервисный центр Омрон, они могут помочь.
Да. и где вы находитесь, может рядом с вами есть кто-то, кто поможет с прошивкой или подскажет дорогу в сервисный центр. ;)



Даже, если предположить, что слот для карты памяти там существовал, то как запустить процедуру прошивки, если экран не активный? Насколько помню из мануала, там нужно зайти в системное меню и нажать "Download". А вот с этим - как раз и проблема. Зайти в меню не полчается. Вряд ли файлы прошивки имеют функцию автозагрузки.
Так что - похоже, что предстоит прямая дорога в сервисный центр Omron. Но сомневаюсь, что его представительство есть у нас в Челябинске. :(


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: востановление терминала Omron NT-ST121B-E
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 11:09 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
Системную прошивку заливают с помощью NT-series System Installer.

И тут какая то странность, в заголовке окна на скрине упоминается NT20S
а в строке состояния, NT21

и ТС почему то так и не сознался, что за панель у него....

Цитата:
оборудование долгое время находилось на складе и не использовалось.

Нормальный отапливаемый сухой склад? или сарай, в котором электроника сгнила?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: востановление терминала Omron NT-ST121B-E
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 12:05 
Не в сети

Регистрация: Чт окт 29, 2015 07:19
Сообщения: 6
Олег писал(а):
Системную прошивку заливают с помощью NT-series System Installer.

И тут какая то странность, в заголовке окна на скрине упоминается NT20S
а в строке состояния, NT21

и ТС почему то так и не сознался, что за панель у него....

Цитата:
оборудование долгое время находилось на складе и не использовалось.

Нормальный отапливаемый сухой склад? или сарай, в котором электроника сгнила?


Отвечу по пунктам:
1) Надпись на па шильдике (наклейке) сзади терминала гласит так как я указал в названии темы - Omron NT21-ST121B-E. Почему софт от Омрон пишет "NT20" - мне не ведомо. Даный терминал от управления термоусадочным танком Supervac АТ8Е. Применяется для упаковки.

Рисунок

2) Условия хренения мне неизвестны. Оборудование доставлено из другого подразделения нашего предприятия в другом населенном пункте. Видимых следов коррозии на печатной плате не видно. Могу предположить, что условия хранения были нормальными - так как в комплекте идет упаковочная машина от того же производителя (Supervac) терминал которого находится полностью в работоспособном состоянии (идентичный терминал, но с другой прошивкой).

Встречный вопрос: подскажите пожайлуста, возможно ли при помощи NT-series System Installer восстановить работоспособность экрана, если теоритически печатная плата полностью работоспособна? Как я указал в шапке темы - опыта подобного рода у меня пока не было. Подскажите очередность шагов. Заранее благодарю.


Отредактировал Omega45. Дата редактирования: Пт окт 30, 2015 14:39.

В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: востановление терминала Omron NT-ST121B-E
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 13:17 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
Нет такой панели NT-ST121B-E
есть NT21-ST121B-E или NT20-ST121B-E

NT20 вообще невероятное старьё.

Цитата:
возможно ли при помощи NT-series System Installer восстановить работоспособность экрана
ну мы этого не знаем.
хотя
Цитата:
6-2-1 Operation at Startup
Initial Processing
The NT21 operates as follows when the power is switched ON.
Self-checking — including a check on the internal memory of the NT21 and a
system program check — and the internal processing required for startup, is
performed.
If an error occurs during initial processing, an error screen is displayed.
If there is an error in the system program, the system program must be reinstalled.For details on the installation procedure, refer to 6-5Operations in the
System Installer Mode(page 118).


И не пытайтесь в NT21 залить системную прошивку от NT20.....
посмотрите ещё раз шильдик.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: востановление терминала Omron NT-ST121B-E
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 14:40 
Не в сети

Регистрация: Чт окт 29, 2015 07:19
Сообщения: 6
Вы правы. Полное название Omron NT21-ST121B-E


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: востановление терминала Omron NT21-ST121B-E
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2015 19:39 
Не в сети

Регистрация: Вт окт 26, 2010 21:55
Сообщения: 329
Откуда: Санкт-Петербург
Боюсь сейчас соврать, но по поводу прошивки лучше уточнить. Последний раз делал это около 5-ти лет назад и отчего-то в памяти осталось то, что обновление прошивки с флешки имеет именно автозагрузку. При включении операционка сразу проверяет наличие спец файлов на флешке. Сделано это якобы для того, что бы как раз в таких случаях восстанавливать. Однако, надо помнить, что у Омрона флешки хреновые в панелях. Объем не более 512 МБ, это как раз к панелям старых моделей относится. И формфактор какой-то не помню... CompactFlash, кажется. как в старых фотиках Сони. Я кстати, нашел такую флешку только в салоне по ремону фотоаппаратуры.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: востановление терминала Omron NT-ST121B-E
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2015 20:23 
Не в сети

Регистрация: Вс окт 11, 2015 16:14
Сообщения: 7
Omega45 писал(а):
Ну не реагирует экран на два нажатия по углам. Ни на два, ни на три...

Похоже у вас в "System Installer Mode"
Рисунок
в подменю "Chang System Settings"
Рисунок
для "Display System Menu" стоит "Disabled" вместо "Enabled"
Рисунок
После замены на "Enabled" и нажатие "OK" при следующем включении панель должна переходить в "System Menu" по нажатию на два угла экрана.
Рисунок


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: востановление терминала Omron NT21-ST121B-E
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 12:17 
Не в сети

Регистрация: Чт фев 14, 2013 15:25
Сообщения: 35
Omega45 писал(а):
Занимаюсь восстановлением работоспособности терминала Omron NT21-ST121B-E. Скажу сразу – ранее подобным не занимался. Вкратце суть проблемы: оборудование долгое время находилось на складе и не использовалось. К тому же «добрые люди» уперли литиевую батарею из терминала. В результате вся память обнулилась. При запуске светится надпись: System Initializing. На нажатия на экран – реакции никакой (ни на одиночные, ни на два нажатия одновременно). Фирма поставщик оборудования направили в наш адрес два файла с прошивкой системы и экрана (с расширениями *own и *.cxp). Мною для прошивки микропрограмм использовался официальный софт от Omron: "NT-series Suport Tool 4.8E". Подключение к ПК (COM PORT1) осуществлялось через кабель, распаянный по следующей схеме:

NT-терминал / ПК
2 / 2
3 / 3
9 / 5
4 / 8
5 / 7
7 / 4
8 / 6

Открыл в NTST файл с расширением *.onw и попытался залить прошивку Connect-Download-Table (почему-то меню screen в Download не активно, см.скрин)
Однако, при попытке начать перепрошивку, программа выдает ошибку: Time out error. Do you want to retry transmission.(скриншот прилагается).
На форуме описывалась подобная проблема и там предлагалось зайти в Transmite Mode и выполнить операции по п.6-6 мануала. Но вся проблема в том, что экран абсолютно не активный и на нажатия не отвечает.
Прошу оказать консультативную помощь в решении проблемы.
P.S. Так же не понял, что делать с файлом с расширением *.cxp – программа NTST его не открывает.


День добрый.
По поводу распайки - все верно. Правда у меня всего 3 провода задействовано
2-2
3-3
9-5
Этого вполне достаточно.
На счет батарейки. Ее отсутствие не страшно для программы. На сколько я помню, она нужна для часов и хранения протоколов. Может еще чего. У меня работает без батареи

Сообщение "System Initializing" гласит, что от ПЛК должен прийти адрес первой страницы терминала. Т.е. Либо в ПЛК нет программы, либо в терминале. Наличие программы терминала можно проверить в "NT-series Suport Tool 4.8E"
Для скачивания программы нужно одновременно нажать на противоположные углы терминала (по диагонали), появится меню. Выбрать Transmit mode, далее TOOL Transmit.
После этого в NT-series Suport Tool 4.8E:
Connect - Comms. Setting: выбрать используемый виндой СОМ порт. Далее
Connect - Upload (.....) - Application: начнется соединение с терминалом и выгрузка программы.
Сносить прошивку не стоит. Успеете еще. Панелька скорее всего живая
Пробуйте. Пишите что получится.
Если есть программы на ПЛК и панельку - скиньте, посмотрю.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: востановление терминала Omron NT21-ST121B-E
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2016 16:22 
Не в сети

Регистрация: Пн мар 28, 2016 13:31
Сообщения: 1
Omega45 писал(а):
Ну не реагирует экран на два нажатия по углам. Ни на два, ни на три...


Нужно нажать указанную точку на экране и удерживая включить питание.


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 26 сообщений ]  На страницу 1, 2  Вперёд

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: YandexBot и гости: 12


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3