 Заголовок сообщения: Связь между NB7W и CP1L по RS232.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 09:54 
Не в сети

Регистрация: Пн мар 21, 2016 13:29
Сообщения: 7
Здравствуйте все!
Панель NB7W подключена к CP1L через CP1W-CIF01, вставленный в первый слот контроллера, посредством самоспаянного кабеля XW2Z-200T. Настройки связи контроллера и панели выполнены согласно V109-RU2-04+NB-Series+GettingStartedGuide стр.4-7. DIP SW4 установлен в ON (равно и OFF).
В контроллер залита тестовая программа, откликающаяся на изменение W0.00 и W0.01. В панель залит проект, изменяющий эти переменные через нажатие экранных кнопок. Но при нажатии этих экранных кнопок контроллер не реагирует. Через некоторое время на панели появляется сообщение [2]PLC No Response: 00-00-1. Светодиод на CP1W-CIF01 при удерживании экранной кнопки в нажатом состоянии периодически (раз в три секунды) промаргивает желтым цветом.
Что может быть? Почему нет связи между терминалом 0 и станцией 0 по COM-порту 1 (сообщение 00-00-1)?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Связь между NB7W и CP1L по RS232.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 12:16 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
Контроллер в RUN или MONITOR?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Связь между NB7W и CP1L по RS232.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 12:58 
Не в сети

Регистрация: Пн мар 21, 2016 13:29
Сообщения: 7
Режим RUN (Режим Выполнения CTRL+4)


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Связь между NB7W и CP1L по RS232.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 13:30 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
попробуйте MONITOR
в режиме RUN какие то ограничения по связи, не помню.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Связь между NB7W и CP1L по RS232.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 13:37 
Не в сети

Регистрация: Пн мар 21, 2016 13:29
Сообщения: 7
Не помогло. Ситуация один в один. Опять же - управление с панели должно быть в режиме RUN на действующем оборудовании.
Может есть какая-либо тестовая программа для панели и для контроллера для проверки связи?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Связь между NB7W и CP1L по RS232.
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 14:38 
Не в сети

Регистрация: Пт окт 14, 2011 17:04
Сообщения: 726
пройдитесь еще раз по своим настройкам, кабелю, используя данный материал:
https://www.myomron.com/index.php?actio ... ticle=1536
ps: вероятность есть что, где-то ошиблись..бывает.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Связь между NB7W и CP1L по RS232.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2016 06:20 
Не в сети

Регистрация: Пн мар 21, 2016 13:29
Сообщения: 7
Вижу два отличия. Отсутствие перемычки 4-5 в разъеме для панели и в настройках - CPU в режиме HostLink. Завтра протестирую.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Связь между NB7W и CP1L по RS232.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 09:27 
Не в сети

Регистрация: Вс мар 01, 2015 13:37
Сообщения: 38
Скорее всего в кабеле что-то перепутано. RX должен идти на TX. TX на RX. Ну и 4 dip - off. В On 4 dip имеет настройки для связи с CX-P.

_________________
Существуют некоторые вещи, которые невозможно знать, - но невозможно и знать, что это за вещи.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Связь между NB7W и CP1L по RS232. РЕШЕНО.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 10:01 
Не в сети

Регистрация: Пн мар 21, 2016 13:29
Сообщения: 7
Перекусил перемычку 4-5 со стороны NB7W, установил Host Link на стороне CP1L. И пошло. Светодиод на модуле связи CP1W мерцает ровно, постоянно, связь есть, сообщение не выскакивает. DIP4, а равно и остальные, в положении OFF.
Спасибо всем.


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 9 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 11


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3