cpu13.ru - форум OMRON
http://cpu13.ru/

NT2S-SF125B-E не программируется
http://cpu13.ru/viewtopic.php?f=13&t=272
Страница 1 из 1

Автор:  alex15rus [ Вс янв 13, 2008 12:45 ]
Заголовок сообщения:  NT2S-SF125B-E не программируется

Здравствуйте.
Есть панель NT2S-SF125B-E, работала нормально, но однажды появилась надпись "Memory is bad". Далее начали шаманить, т.е.нажимать все подряд кнопки, что привело к надписи, "Download driver, no driver found" или что-то в этом роде, после этого перезалил старый проект, пользуясь утилитой NT2S 1.3A . Вроде всё заработало, но перестали действовать кнопки с цифрами, пользуясь утилитой Firmweare update попробовал залить в неё новую прошивку. Сначала всё пошло, но в какой-то момент надпись с экрана пропала и панель прекратила на что-либо реагировать.
Может кто сталкивался с подобным БАГом, напишите.
Заранее благодарен за помощь.

Автор:  Олег [ Вс янв 13, 2008 16:25 ]
Заголовок сообщения: 

Что-то пожее было, при перепрошивки панели, но точно не помню, Кажется после появления "Memory is bad" нужно нажать на любую кнопку и ждать пока пройдёт инициализация памяти, на экране в это время меняется шестнадцатиричная цифра, инициализация проходила не всегда, приходилось повторять несколько раз. Регировать на кнопки может перестать если перепутать прошивки.

Пытайтесь прошить ещё раз, во время прошивки к компьютеру лучьше не прикасатся, почти сто процентов что заклинит. Как вариант попробовать загнать прошивку с прогой NTXS, но её прошивки не совместимы с NT2S, т.е. если панель очнётся придётся опять перезаливать прошивку.

ну а если вообще перестала реагировать, то возможно на помойку.

Автор:  alex15rus [ Вс янв 13, 2008 20:19 ]
Заголовок сообщения: 

Огромное спасибо за проявленный интерес, и за ответ.
Всё что вы написали попробовал, но в режим иннициализации панель сама не переходила, надпись о склерозе сохранялась даже после выключения питания и повторного включения, а потом и вовсе ничего на экране не появлялось. Помогло следущее шаманство:
-Отключаем питание
-Удерживая кнопки CLR и Enter(та что с кривой стрелкой) включаем питание и панель выходит в режим теста и иннициализации.
-Сначала проходит тест индикатора, потом тест клавиатуры, а потом тест памяти, меняются цифры в 16-тиричном формате.
-После этого панель переходит в режим программирования, в этом режиме откликается на перепрошивку и на заливку программы.
Вот такой вот опыт, может кому пригодится.
Удачи.

Автор:  hlorka [ Вт июн 17, 2008 10:50 ]
Заголовок сообщения: 

чет я смотрю много тем в форуме посвящено панеле NT2S, складывается впечатление что это барахло больше ломается чем работает и возни с ним куча, ни пойму ни чего ведь Омрон надежное оборудование, не ужели эту панель до ума не могут довести? На всякий случай не буду закладывать в проекты NT2S

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group