Доброго времени суток,
Столкнулся с проблемой, не удаётся связать панель NT21-ST121-E с контроллером CJ2H через ком порт. перечитало форум, но вот чего то не хватает чтобы победить это всё.
Саму панель с компом связал, проекты слить залить не проблема.
1) Нет уверенности в правильности распайки кабеля, много вариантов в интернете есть, разные, и на форуме doc файл нашёл но при подключении к контроллеру на экране только system inintialization, как будто панель не видит контроллер.
2) Нет уверенности что я правильно понимаю как сконфигурировать область памяти ПЛК, что некорректно посылаю на панель сигнал включения первого экрана(в панели в настройках выбрал DM(пробовал и CIO) области памяти, в плк через блок MOV(21) передаю значение 1 в соответствующую ячейку памяти DM, мониторю таблицу онлайн, значение в контроллере меняется на 1)
3) Настройки порта в панели и в ПЛК (в параметрах-Последовательный порт) делаю одинаковыми, или и там и там HOST, или 1:1, или 1:N
4) Смутило что в мануале как совместимый ПЛК серии CJ только одна модель указана CJ1G-CPU44/45, ктото пробовал именно CJ2H коннектить с такой панелью(с панелями NS как то всё вообще интуитивно легко получилось, распайка кабеля в три провода, с адресацие сразу срослось всё, а тут сел)
Может кто подскажет куда копать, буду признателен


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: NT21-ST121-E связь с CJ2H
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 11:50 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
Так кабель тот же, 2-3, 3-2, 9-9

Цитата:
Смутило что в мануале как совместимый ПЛК серии CJ только одна модель указана CJ1G-CPU44/45,


Так панель старинная, когда мануал писали CJ2 ещё небыло.


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: NT21-ST121-E связь с CJ2H
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 15:32 
Не в сети

Регистрация: Чт окт 15, 2015 16:43
Сообщения: 18
Спасибо за проекты, на контроллер правда не смог залить, но нашёл причину отсутствия связи, дело было всего навсего в дип переключателе №5 на ПЛК, если он включен то настройки порта какие то по умолчанию, выключен - задаются в параметрах через CX-Programmer, такие вот дела) распайка тоже простейшая, как Олег написал, такую я и тестил всё это время.


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 3 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 8


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3