При интеграции панели с частотниками(3g3mv) в уже поработавшем с десяток лет оборудование, порт com2 в режиме RS-485 оказался недостаточно надежным. Если в режиме stop передача идет нормально, то в run связь падает почти сразу(инвертор посылку видит, отвечает, а вот панель уже нет, спасибо мультивею)) . Оно и понятно, это не жалоба, ни наезд, просто констатация факта. Да кстати, с терминаторами и прочим возились очень долго, пока не поняли бессмысленность всего этого действа. Пришлось ставить MOXA TCC-100/100I и перевести порт в режим RS-232. Моха справилась на отлично.
Ну а вывод, что через н-ное количество лет исчезновение связи с инверторами на машинах с NB - тупо высохшие "кондюки" в частотнике.
Может я конечно заблуждаюсь, и не проделал все пляски с бубном, поправьте если что и спасите честь Kinco, брр... что я пишу Omron (ну это первая панель которая так "прокосячилась" на этом, даже винтек в таком замечен не был).


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 4


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3