пытаюсь наладить связь между панелью NB10W-TW01B и ПЧ Danfoss 302 через Modbus настройки com2 9600, 8, четн, 1, в ПЧ те же самые. В окне проекта ПЧ выбран как Modbus RTU. Длина кабеля 30м неэкран, рядом силовых кабелей нету. На ПЧ отображается что кол-во пакетов данных растет, ошибки так ж росли 1 ошибка раз в 20секунд, после поменял Макс размер блока слов-2слова и рост ошибок прекратился. Панель отображает что связи нет, стучусь функцией 4x к адресу 3099. Что делать, куда смотреть?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: панель NB10W и RS485
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 09:50 
Не в сети

Регистрация: Пт сен 02, 2011 12:05
Сообщения: 35
Могу только посоветовать посмотреть, что реально творится в канале связи: есть тут (на этом форуме можно найти) программка "мультивей". Как писал в теме чуть ниже 485 на NB оказался не очень надежным(в работе с послужившими уже частотниками). Но скорее всего у вас проблемы с ответом от инвертора или тупо в коммуникации с ЧП. 4х это кстати формат адреса( не знаю кстати какой в данфосе) а не функция. Если пользуетесь компонентом передача данных то у вас функция 10. если просто чтением/записью слова то команда вроде 3 и команда 10 соответственно.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: панель NB10W и RS485
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2016 14:37 
Не в сети

Регистрация: Вс ноя 06, 2016 16:22
Сообщения: 4
Посмотрел, что происходит в сети. При обращении в ЧМИ к адресу 4x-3099. Он выдавал запрос в сеть 3х-3098, на что ПЧ ничего не мог ответить. Так же при запросе в ЧМИ 3х-3099 - в сеть уходил 4х-3098. Зачем так делает OMRON ?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: панель NB10W и RS485
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2016 16:45 
Не в сети

Регистрация: Пт сен 02, 2011 12:05
Сообщения: 35
Тут омрон можно, только "понять и простить"), У некоторых ЧП омрона например присутствует смещение на этот 1 адрес.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: панель NB10W и RS485
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2016 10:51 
Не в сети

Регистрация: Пт янв 30, 2009 21:25
Сообщения: 518
А это не к Омрону вопрос.
Такая ситуация не только у него.
Опрашивал когда то частотники VOCON
В документации пишут ID-№2001 а мне запрашивать приходилось 2000 адрес.

_________________
А нам, все равно, и ровно.


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 5 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 8


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3