 Заголовок сообщения: NB5Q-TW00B и CP1E-N20DT-D проблема связи
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 20:44 
Не в сети

Регистрация: Пн дек 19, 2016 20:26
Сообщения: 6
Доброго времени суток! Трудность вот в чем: при соединении по COM контроллера и панели никакой связи не наблюдается, настройки выставлял, как описано в инструкции к NB. Никаких самоделок, все из комплекта "ОМРОН" (кабель, контроллер, панель).


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: NB5Q-TW00B и CP1E-N20DT-D проблема связи
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 16:11 
Не в сети

Регистрация: Чт май 30, 2013 08:20
Сообщения: 76
Откуда: г. Нелидово
Скриншоты этих настроек глянуть бы... (и ПЛК и панели). Для успокоения можно еще кабель прозвонить.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: NB5Q-TW00B и CP1E-N20DT-D проблема связи
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2016 19:06 
Не в сети

Регистрация: Пн дек 19, 2016 20:26
Сообщения: 6
znesterov писал(а):
Скриншоты этих настроек глянуть бы... (и ПЛК и панели). Для успокоения можно еще кабель прозвонить.


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: NB5Q-TW00B и CP1E-N20DT-D проблема связи
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2016 21:26 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
Цитата:
настройки выставлял, как описано в инструкции к NB

а настройки контроллера в какой инструкции описаны?

Для контроллера, RS232 это работа по самописному протоколу, который в проге контроллера сами и описываете.
Верните протокол по умолчанию, скорость по вкусу.

про настройки NB, не знаю.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: NB5Q-TW00B и CP1E-N20DT-D проблема связи
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 07:06 
Не в сети

Регистрация: Чт сен 26, 2013 18:49
Сообщения: 140
Настройки NB оставляйте как есть, там все норм.

По контроллеру Олег верно указал: RS232C - это не то, что нужно.

Ставьте HostLink и будет счастье.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: NB5Q-TW00B и CP1E-N20DT-D проблема связи
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 14:49 
Не в сети

Регистрация: Пн дек 19, 2016 20:26
Сообщения: 6
Олег писал(а):
Цитата:
настройки выставлял, как описано в инструкции к NB

а настройки контроллера в какой инструкции описаны?

Для контроллера, RS232 это работа по самописному протоколу, который в проге контроллера сами и описываете.
Верните протокол по умолчанию, скорость по вкусу.

про настройки NB, не знаю.

все в этой же - http://www.electricautomationnetwork.co ... dGuide.pdf
на страницах 4-7, 4-8.
Спасибо за совет, завтра попробую, отпишусь.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: NB5Q-TW00B и CP1E-N20DT-D проблема связи
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 14:49 
Не в сети

Регистрация: Пн дек 19, 2016 20:26
Сообщения: 6
varnike писал(а):
Настройки NB оставляйте как есть, там все норм.

По контроллеру Олег верно указал: RS232C - это не то, что нужно.

Ставьте HostLink и будет счастье.

Спасибо, попробую.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: NB5Q-TW00B и CP1E-N20DT-D проблема связи
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 18:00 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Регистрация: Вт сен 19, 2006 21:13
Сообщения: 3510
Откуда: Москва
Axel писал(а):
на страницах 4-7, 4-8.


Мдя, действительно на странице 4-8 порт контроллера в режиме RS-232C
жесть, такие "опечатки" конкретно мозги людям выносят.

Вы поосторожней с этой инструкцией, мало ли что там ещё накосячили.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: NB5Q-TW00B и CP1E-N20DT-D проблема связи
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2016 18:22 
Не в сети

Регистрация: Пн дек 19, 2016 20:26
Сообщения: 6
Олег писал(а):
Axel писал(а):
на страницах 4-7, 4-8.


Мдя, действительно на странице 4-8 порт контроллера в режиме RS-232C
жесть, такие "опечатки" конкретно мозги людям выносят.

Вы поосторожней с этой инструкцией, мало ли что там ещё накосячили.

Выставил Host Link - все заработало. В режиме онлайн-симуляции при подаче импульсов в программе на панели все отображается и считается, работают кнопки (контроллер подключен к ПК по usb), а вот на импульсы с датчика конроллер не реагирует, подавал на входы 24 вольта - ничего.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: NB5Q-TW00B и CP1E-N20DT-D проблема связи
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2016 16:34 
Не в сети

Регистрация: Чт сен 26, 2013 18:49
Сообщения: 140
Axel писал(а):
а вот на импульсы с датчика конроллер не реагирует, подавал на входы 24 вольта - ничего.

На контроллере на COM не забыли "-" подать?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: NB5Q-TW00B и CP1E-N20DT-D проблема связи
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2016 14:07 
Не в сети

Регистрация: Пн дек 19, 2016 20:26
Сообщения: 6
varnike писал(а):
Axel писал(а):
а вот на импульсы с датчика конроллер не реагирует, подавал на входы 24 вольта - ничего.

На контроллере на COM не забыли "-" подать?

Дома все пересобрал - заработало, скорее всего в минусе на ком и было дело, спасибо :)


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 11 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 5


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3