 Заголовок сообщения: Панель NB7W-TW00B и CJ1W-CPU13
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2017 10:16 
Не в сети

Регистрация: Чт янв 17, 2008 17:24
Сообщения: 14
Откуда: Луцк Украина
Здравствуйте все!
Панель NB7W подключена к CJ1W-CPU13 через CJ1W-CIF11 . Связь по RS422. Связь есть, все работает, но через 2 минуты после включения на панели выскакивает сообщение (16) Server Not Ready, но панелька работает, обмен есть. В документации не нашел описание этой ошибки. Может кто подскажет как ее убрать, или где есть описание на ошибки при обмене. Когда подключаю через RS232 все нормально, ошибка не выскакивает.


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


Отредактировал Andriy_a. Дата редактирования: Пт апр 14, 2017 12:02.

В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Панель NB7W-TW00B и CJ1W-CPU13
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2017 11:40 
Не в сети

Регистрация: Пт окт 14, 2011 17:04
Сообщения: 726
хм, а разве CJ1W-CPU13 имеет порт для CIF11?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Панель NB7W-TW00B и CJ1W-CPU13
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2017 12:03 
Не в сети

Регистрация: Чт янв 17, 2008 17:24
Сообщения: 14
Откуда: Луцк Украина
alexjdie писал(а):
хм, а разве CJ1W-CPU13 имеет порт для CIF11?


CJ1W-CIF11 всталенный в сом порт CPU


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Панель NB7W-TW00B и CJ1W-CPU13
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2017 15:51 
Не в сети

Регистрация: Пт окт 14, 2011 17:04
Сообщения: 726
варианты 2х или 4х проводку пробовали? тоже самое?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Панель NB7W-TW00B и CJ1W-CPU13
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2017 15:55 
Не в сети

Регистрация: Чт янв 17, 2008 17:24
Сообщения: 14
Откуда: Луцк Украина
alexjdie писал(а):
варианты 2х или 4х проводку пробовали? тоже самое?

Подключено по 4-х проводке, по RS422, на 2-х не пробовал. Вопрос где найти список ошибок, ни в одной документации нет.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Панель NB7W-TW00B и CJ1W-CPU13
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2017 16:00 
Не в сети

Регистрация: Чт янв 17, 2008 17:24
Сообщения: 14
Откуда: Луцк Украина
Andriy_a писал(а):
alexjdie писал(а):
варианты 2х или 4х проводку пробовали? тоже самое?

Подключено по 4-х проводке, по RS422, на 2-х не пробовал. Вопрос где найти список ошибок, ни в одной документации нет.


На сайте только такое подключение описано https://www.myomron.com/index.php?actio ... ticle=1537


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Панель NB7W-TW00B и CJ1W-CPU13
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2017 16:02 
Не в сети

Регистрация: Пт окт 14, 2011 17:04
Сообщения: 726
https://industrial.omron.us/en/media/NB ... 114871.pdf
страница 373, может это?


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Панель NB7W-TW00B и CJ1W-CPU13
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2017 16:12 
Не в сети

Регистрация: Чт янв 17, 2008 17:24
Сообщения: 14
Откуда: Луцк Украина
Andriy_a писал(а):
Andriy_a писал(а):
alexjdie писал(а):
варианты 2х или 4х проводку пробовали? тоже самое?

Подключено по 4-х проводке, по RS422, на 2-х не пробовал. Вопрос где найти список ошибок, ни в одной документации нет.


На сайте только такое подключение описано https://www.myomron.com/index.php?actio ... ticle=1537

На этом сайте есть такое замечание

Note: Use 4-wire RS-422A connection, Host Link does not support 2-wire RS-485 connection.
по этой ссылке. https://www.myomron.com/index.php?actio ... ticle=1535


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Панель NB7W-TW00B и CJ1W-CPU13
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2017 07:15 
Не в сети

Регистрация: Пт окт 14, 2011 17:04
Сообщения: 726
NT Link (1:N) в PLC, а в панели rs485.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Панель NB7W-TW00B и CJ1W-CPU13
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2017 10:41 
Не в сети

Регистрация: Чт янв 17, 2008 17:24
Сообщения: 14
Откуда: Луцк Украина
alexjdie писал(а):
NT Link (1:N) в PLC, а в панели rs485.

Завтра проверю.
Еще вопрос,
1. Как несколько NB7W-TW00B подключить к CJ1W-CPU13 по RS422\485 в документации написано что подключить можно только по протоколу Modbus RTU master, а в CJ1W и SCU нету такого протокола, есть только Modbus RTU slave. Может есть какой другой способ, так у РТ нету протокола NT Link, из-за этого не знаю как еще подключать, писать свой протокол это не выход?
документация V108-E1-11+NB-Series+HostConnManual.pdf5-7 ст. 5-12
Example of NB as Modbus Slave
2. В инструкции NB-disigner указано что в проект можно вставить несколько HMI,
но кода вставляеш еще один, то пишет " В рамках одного проекта только один NB", как тогда добавлять несколько HMI в проект?


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.


В начало
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Панель NB7W-TW00B и CJ1W-CPU13
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2017 11:02 
Не в сети

Регистрация: Чт янв 17, 2008 17:24
Сообщения: 14
Откуда: Луцк Украина
alexjdie писал(а):
NT Link (1:N) в PLC, а в панели rs485.

Не соединяется РТ по NT Link (1:N), нет у него этого протокола.


В начало
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировка  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 11 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: в настоящее время на конференции нет зарегистрированных пользователей и гости: 5


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Переход:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская документация по phpBB 3