cpu13.ru - форум OMRON http://cpu13.ru/ |
|
NT21-ST121 und CPM1A http://cpu13.ru/viewtopic.php?f=13&t=297 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | 111 [ Вт фев 19, 2008 23:50 ] |
Заголовок сообщения: | NT21-ST121 und CPM1A |
Помогите подружить CPM1A с панелью NT21 через CPM1-CIFO1. Пробовал в режиме NT и в HostLink.В результате на панели NT21 горит индикатор RUN и светится пустой экран , на контроллере мигает индикатор связи. P.S. Подключал NT21 к CPM1 все работало. |
Автор: | Aleksandr [ Ср фев 20, 2008 09:23 ] |
Заголовок сообщения: | |
У меня такая фигня была при переходе с одног PLC на другой. Програма в NT и PLC не менялась но экран просто светился но на нём ничего не было не было хотя связь была. В програме PLC написал вызов стартового экрана через "всегда ON"-контакт и всё заработало. |
Автор: | 111 [ Ср фев 20, 2008 16:50 ] |
Заголовок сообщения: | |
Aleksandr писал(а): В програме PLC написал вызов стартового экрана через
"всегда ON"-контакт и всё заработало. А какой режим связи NT Link или Host Link? Что есть стартовый экран ( экран №1 ? ) и как его вызывать из PLC? |
Автор: | Aleksandr [ Чт фев 21, 2008 06:58 ] |
Заголовок сообщения: | |
Связь Host Link. При написании проекта указзывается область памяти где хронятся номера экранов PT Control Area. Посмотреть можно если в NTST: Tools-PTConfiguration-PTControl Area если в панели : PTSeting(если ничего не напутал). Вызываю обычно инструкцией MOV. В моём случае стартовый это рабочий экран который появляется первым после включения станка при отсутствии всех аварий и из которого есть доступ к другим экранам. |
Автор: | 111 [ Пт фев 22, 2008 12:22 ] |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо. все заработало. |
Автор: | Caelus [ Пн апр 30, 2012 16:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: NT21-ST121 und CPM1A |
А можно поподробнее про решение, а то до меня малость не дошло Столкнулся с такой же проблемой, только NT21 + CPM2A, вот правда контроллер не менялся. Просто в один прекрасный день после включения и заливки программы вместо меню появился пустой экран. При этом на контроллере моргает COMM, на NT21 горит RUN, да и через меню можно экраны посмотреть, залиты они в панельку нормально. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK) |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |