Автор: | Andy_V [ Вт сен 26, 2017 16:04 ] |
Заголовок сообщения: | Работает ли панель NB как шлюз |
Всем добрый день. Подскажите, если панель NB и ПЛК CP1L соединены по Ethernet, возможно ли подключившись к панели через USB скачать (мониторить) программу ПЛК? Т.е. может быть панель шлюзом? Пролистал инструкции - не нашел такого... |
Автор: | wmkorgawin [ Ср сен 27, 2017 09:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Работает ли панель NB как шлюз |
Andy_V писал(а): Всем добрый день. Подскажите, если панель NB и ПЛК CP1L соединены по Ethernet, возможно ли подключившись к панели через USB скачать (мониторить) программу ПЛК? Т.е. может быть панель шлюзом? Пролистал инструкции - не нашел такого... В руководстве пользователя на русском это называется "сквозная передача". Страницы из этого руководства, посвящённые сквозной передаче - во вложенном файле. |
Автор: | Andy_V [ Ср сен 27, 2017 10:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Работает ли панель NB как шлюз |
Спасибо, это я видел. Но у меня соединение панели и ПЛК по Ethernet осуществляется. Я так понимаю, что в моем случае это работать не будет? |
Автор: | wmkorgawin [ Ср сен 27, 2017 11:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Работает ли панель NB как шлюз |
Andy_V писал(а): Спасибо, это я видел. Но у меня соединение панели и ПЛК по Ethernet осуществляется. Я так понимаю, что в моем случае это работать не будет? Извиняюсь, был не внимателен. Уточнил в техподдержке, в панелях NB только по последовательному интерфейсу. То есть в Вашем случае работать не будет. Если для Вас это критично, используйте панели Weintek. Там эта функция для Ethernet реализована. |
Автор: | Andy_V [ Ср сен 27, 2017 12:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Работает ли панель NB как шлюз |
wmkorgawin писал(а): Andy_V писал(а): Спасибо, это я видел. Но у меня соединение панели и ПЛК по Ethernet осуществляется. Я так понимаю, что в моем случае это работать не будет? Извиняюсь, был не внимателен. Уточнил в техподдержке, в панелях NB только по последовательному интерфейсу. То есть в Вашем случае работать не будет. Если для Вас это критично, используйте панели Weintek. Там эта функция для Ethernet реализована. Большое спасибо. |