cpu13.ru - форум OMRON
http://cpu13.ru/

Панель OMRON NB и ОВЕН ПР200 по RS485
http://cpu13.ru/viewtopic.php?f=13&t=3408
Страница 1 из 1

Автор:  OLAF [ Чт мар 21, 2019 18:05 ]
Заголовок сообщения:  Панель OMRON NB и ОВЕН ПР200 по RS485

Добрый день! есть задача подключить ПР200 ОВЕН к панели NB OMRON.
связь по MODBUS RTU. Панель - Master. ПР200 - slave.
физически у панели COM2 (RS485) 6 +, 8 -. У ПР200 RS485-1.
При этом адрес ПР200 16.
нужно просто в панели передать целочисленное число и вывести на дисплей ПР200.
Вроде и параметры связи правильно выставил и в панели и в ПР200. А панель не видит контроллер.
просьба выложить скрин настроек и ПР200 и панели.

Автор:  Александр [ Пт мар 22, 2019 08:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Панель OMRON NB и ОВЕН ПР200 по RS485

Не раз сталкивался с фактом, что у некоторых производителей А+, В-, а у других А-, В+.
Попробуйте сперва перекинуть местами провода 485-го у одного из участников сети.

Автор:  OLAF [ Вс мар 24, 2019 19:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Панель OMRON NB и ОВЕН ПР200 по RS485

Спасибо! за отклики. Связь установил. есть проблема. Не смог решить.
Надо с панели организовать "сброс", например аварии. Те надо нажатием на кнопку без фиксации на панели (за одно нажатие) организовать на выходе ПР200 дискретный сигнал. Те пока кнопка нажать - на выходе ПР200 "1", а при отпускании "0".
Переключатель можно сделать, но тогда - два действия. Нужна кнопка.
Просьба посоветовать как решить эту задачу.

Панель не может писать в ПР200 по битовым переменным и ПР200 не может в режиме slave создавать булевые сетевые переменные. (Я не смог).

Во вложении работающий вариант связь панели OMRON и ПР200 ОВЕН.

Автор:  varnike [ Пн мар 25, 2019 13:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Панель OMRON NB и ОВЕН ПР200 по RS485

Дык, компонент "Установка состояния бита", Тип - "Сброс"

Это и есть функция: пока нажата кнопка - бит в "1", отпустили - "0"

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа (Russia: MSK)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/